question-circle Pregunta unidad condensadora de aire acondicionado - Que es esto?

Más
17 Ene 2019 10:40 #58495 por Charrua
Buenas eso es 3 capilares de expansión para modo frio ( podría ser uno sólo ) un capilar para calor el cual rodea la válvula check.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire, suarezjf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Ene 2019 22:41 #58499 por suarezjf
Gracias por responder... Entonces la expansion se hace ahi? no en el evaporador que esta adentro?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Ene 2019 22:52 #58500 por dsbordon
Así es.
En los equipos Split la expansión es en la u.e. por eso siempre decimos que en los splits domésticos no hay cañería de alta entre la unidad exterior y la interior.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, plunos, SantiagoAire, suarezjf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 Ene 2019 17:05 #58510 por gustavozotta
Quiere hacer una cámara de frío con eso? A qué temperatura quiere llegar, 15°C.....? Porque un rotativo para aire acondicionado no tiene el desplazamiento que necesita para una cámara.....
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, suarezjf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Ene 2019 12:13 #58517 por suarezjf
Gracias por sus respuestas.

Si, intentare hacerlo con esto.. ya lo he leido y se que no es lo mas indicado.. pero no tengo otra cosa por el momento..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Ene 2019 23:25 #58518 por dsbordon
Hola.
A ver. Suárez, para ponerlo en una cámara, tenés q eliminar esos capilares.
Después el capilar q uses va en la evaporadora, dentro de la camara. Al principio podes envolverlo en el caño de retorno para mejorar el subenfriamiento, después cuando ya tengas el largo más apropiado si querés lo podes meter dentro del caño, como una heladera.
Y q tipo de evaporador vas a usar?
El siguiente usuario dijo gracias: suarezjf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Ene 2019 23:30 #58519 por dsbordon
Si decidís usar vet, acordarte de poner un tubito recibidor. Le podes hacer lugar en el vano del ventilador o lo pones afuera del equipo. Lógico, si lo pones detrás del ventilador tenés q envolverlo bien con aislación de neopreno, la negra.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gustavozotta, suarezjf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Ene 2019 01:28 #58523 por suarezjf
estoy viendo... tal vez lo intente con la misma unidad interior.. o sino, conseguire alguna...

SI, la idea es usar una vet.

Es buena idea usar mo79 (R422A) ?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Ene 2019 09:03 #58525 por dsbordon
La verdad q no se. Nunca lo usé.
Yo probaría con el mismo R22. Después buscaría otro q evapore mas bajo.
Pero creo haber leido q necesitas 2 o 3 grados. Con R22 podes llegar. Acordate q los rotativos pueden evaporar hasta -10 °C.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, SantiagoAire, suarezjf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Feb 2019 22:19 #58640 por ururef
Hola colegas. Pienso que puede funcionar en -10 de evaporación con 422, es el sustituto del r 22, puede ser con vet y tanque, todo depende el tamaño de la cámara, una evaporadora de aire no sirve, se bloquea o tupe muy rápido, debe haber mayor separación entre chapas. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego