Pregunta Ayuda con el uso del thiner como agente de limpieza
- damianluis
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 141
#58809
por damianluis
Ayuda con el uso del thiner como agente de limpieza Publicado por damianluis
Hola buen día tengo en el taller una heladera gafa con frizzer para cambio de MC ya separé alta y baja y la duda es que usar para hacer una limpieza hasta hace poco usaba como todos R141 pero ahora el precio se fue por las nubes y empiezo a ver alternativas más económicas. Ya e usado thiner de buena calidad pero el problemas que veo es que realizó varios barrios con nitro con lo que eliminó posibles impurezas y los restos de thiner pero lo que queda es el olor al thiner esto puede cortar o dañar el aceite del Mc o causar tapón en el capilar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#58811
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Ayuda con el uso del thiner como agente de limpieza
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 228
#58813
por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Ayuda con el uso del thiner como agente de limpieza
Hola, en Santa Fe me vendieron éste diluyente como reemplazo del 141b y la verdad estoy muy satisfecho, precio actual $ 150 x 1 l.
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-6979651...ico-1-_JM?quantity=1
Saludos
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-6979651...ico-1-_JM?quantity=1
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#58821
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Ayuda con el uso del thiner como agente de limpieza
Usa tinher en todo menos en el compresor, sopleteas con nitro y hace buen vacío, luego estará pronto, El compresor con 1 kilo de 141 queda bien. Abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#58827
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Ayuda con el uso del thiner como agente de limpieza
Estimado todo químico que uses para limpiar después tenes que sacarlo con Nitro ya que es un incondensable , en el caso del compresor es más complejo porque tenemos las bobinas del compresor , Thiner y nafta pude dañar las bobinas no así el sistema de tuberías , sino te gusta el olor que te queda del tihiner podes limpiar a la antigua con " Metanol" nada más y nada menos que alcohol metilico , viene en bidones de 5 litros y es mucho más barato que 141, obviamente que no es lo mismo .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Maquina fabricadora de hielo en barra