file Pregunta Heladera nofrost General Electric GE 450 NF, no enfria abajo ni arriba

Más
#59071 por sergio luis
Hola Icarus, señores, buén día.
Estando la heladera en marcha, siendo ésta con convencional con freezer y con R134, como ya lo dijera Diego, la presión de trabajo es negativa. Si en el acto de sellar el apéndice de carga con soldadura, hubo una falla y fugaba gas, entonces también "entraba" medio ambiente y con ello se contaminó el sistema.
Luego decidiste vaciarla de refrigerante y para asi poder hacer vacío: MUY buena decisión.
Lo que NO entiendo es "llega a -24 y corta por térmico". Cómo concluís esto?
Por otro lado, no pasaste datos acerca de lo que marca el manómetro, como tampoco datos acerca de la temp. del gabiente.
Te invito a pasarnos estos datos...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59072 por icarus
Ok, gracias x contestar. Bien contesto a Sergio, determino que corto x termico porque estaba controlandodola y veo lo siguiente en ese momento . Anteriormente a la recarga y en un primer corte luego de la misma ,el corte lo hacia con -28°C . En el momento de parar sin que llegase a la temperatura (-28) reviso los parametros que comente, filtro muy frio como tratando de congelarse(anteriormente estaba tibio); condesador con baja temp(en comparacion de funcionamiento anterior) compresor bastante caliente, temperatura -24 °C, aspiracion fresca ese dato casi no vario mucho, la presion que veo en ese momento es -1 psi , (en marcha normal estaba en -2 psi., en ese momento la desconecto de la alimentacion electrica.
A los 15 min aprox. la conecto (ya tenia unos 7psi) y arranco, igual era tarde y la desenchufe para seguir hoy, la presion hoy ya sin temp en gabinete es de 40 psi.
Pareceria que habria humedad circulante en el circuito, lo que me extraña es que no halla aparecido desde un primer momento ???? O bien esta obstruido el capilar o filtro.
Que pueden aportarme para continuar esta reparacion ?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59074 por Diego
Es importante los datos de las presiones de trabajo.
Yo si estuviera en tu lugar, cambio filtro deshidratador y empiezo de nuevo.
Para mí se trancó el filtro.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59077 por sergio luis
Hola. Sigo sin entender cómo llegaste a la conclusión de corte por térmico...Podrías explicarlo mejor?. Por otra parte si el freezer llega a -28 grados y NO sale de servicio el MC por set point, entonces seguramente está faltando un poco de refrigerante. Recordemos que cuando falta una poca de refrigerante para completar el evaporador del gabinete, es en este momento cuando el freezer baja notablemente su temperatura.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59084 por icarus
Hola Segio, te comento, en el momento que paro , no llego a la temperatura que llegaba que era de -28°C, el compresor estaba muy caliente, y el filtro muy frio como tendiendo a escarcharse, la carga de refrigerante la realice por peso,Hoy tube un dia compllicado, alcance a barrer el condensador con co2 y alcohol isopropilico, deje sellado todo, pienso barrer el evaporador mañana y cambiar aceite del motocompresor; quiero asegurarme que no halla humedad en el circuito ,ya que esta heladera estubo en marcha bastante tiempo sin gas y la pinchadura estaba en el evaporador donde cae el agua del descongelado y al traerla a taller esta bandeja tenia agua. Mañana comento si encontre algo en el aceite y como marcha la reparacion

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.