question-circle Pregunta Como solucionar falla en Heladera gafa HGF 3880 P

Más
- #59472 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Heladera gafa HGF 3880 P
Buenos días, informe:
abrí el sistema, hice limpieza interna de cañerias, cambié el aceite al compresor, filtro nuevo, le corté 15 cm al capilar y cargué R134.
Mediciones tomadas al momento del corte (posición 2 de 5 en el termostato)
T. freezer -17.4 °C
T. refrigerador 5.2 °C
P. baja 1 psi
T. entrada condensador 58.5 °C
T. salida condensador 32.1 °C
T. ambiente 19.4 °C



Qué opinan? la dejo así?
para mí habría que sacarle más capilar pero no sé si arriesgar.
Si dejo la presión de baja en -3 inHg o -5 inHg, el refrigerador no baja de 8 o 10 °C y por ende no corta nunca.

Saludos
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59473 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Heladera gafa HGF 3880 P
Hola Emmanuel.

El retorno tiene escarcha. Debería estar fresco pero no con escarcha. Puede que te hayas excedido un poco con el gas.
Yo lo probaría al máximo. Subí el valor del selector de frío al máximo y probá de nuevo y avisanos,
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59474 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Heladera gafa HGF 3880 P

Diego escribió: El retorno tiene escarcha. Debería estar fresco pero no con escarcha. Puede que te hayas excedido un poco con el gas.
Yo lo probaría al máximo. Subí el valor del selector de frío al máximo y probá de nuevo y avisanos,


Ahí está el problema, si le saco gas al punto donde no se escarche, entonces no corta nunca. En el refrigerador llega como máximo a 8 o 10 °C
Gracias Diego

Ahora la voy a probar a máximo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #59475 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Heladera gafa HGF 3880 P
Al cabo de una hora y media con el termostato al máximo la temperatura del refrigerador llegó a -0.3 °C y no ha cortado aún.
Así está al momento:
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59476 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Heladera gafa HGF 3880 P
No sera que cortaste mucho capilar ???

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.