Pregunta Vitrina conservadora exhibidora comercial
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
La prueba mencionada no asegura que el compresor embraco de baja aya efectivamente detonado, diría más ciertamente que en el sistema hay un desbalance de presiones, dado por un capilar inadecuado o un condensador excedido en tamaño(grande). El defecto persiste en ese sistema, lastima no se midió presión de alta al cambiar el compresor.
Los compresores de baja embraco trabajan en media sin demasiados problemas y aguantan mucho.
Ahora con una presión de 35 psig en baja y 120 en alta, en cuanto quedo la de alta cuando la presión de baja se dejo en 15 psig?, el equipo se volverá a romper, hay que revisar presiones de alta, regular la expansión o cambiarla y en el peor de los casos si el responsables es el condensador colocar KP5 y lograr presión adecuada en alta. Abrazo
Presión de trabajo para 0°C = 14 psig y entre 120 y 130 psig minimo en alta. Abrazo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
- Mensajes: 669
flaco19 escribió: Hola, hace meses le cambie', a una vitrina de 4 puertas ,el compresor, un embraco FFUS 130 HAX, supuestamente para ser usado como MBP o HBP, ya que se quiere conservar temperatura de appx.2 grados centígrados, la presión de retorno la fije en 35psi,el apagado y encendido se controla por sensor de temperatura, estuvo trabajando bastante bien hasta anteayer, que dejó de enfriar , revisando todo se ve normal , no hay fugas ya que el retorno sigue siendo el mismo, noto el filtro secante fresco no tibio como por mi experiencia debería estar, mi pregunta , el valor de psi de retorno es correcto tratándose de un compresor de media presión de retorno , el gas el R134a , o me equivoco, lo he puesto asi porque no consigo una información que me diga tecnicamente cual es la adecuada.Gracias por aclararme , donde se podria buscar la falla, y o mis errores, saludos
O yo interpreto mal o acá hay algo raro que no estoy entendiendo.
Pero quisiera aportar sobre varios puntos.
* Dice el amigo flaco19 que es una vitrina de 4 puertas supongo que será una mostrador y veo que están hablando de un copresor de 1/3.
Pero 1/3 llevan las heladeras botelleras verticales las vitrinas mostrador no levan 1/3 lo minimo que llevan es de 1/2 y es chico. Generalmente usan un 3/4 y debería llevar un tecumseh AKM19as como mínimo que es de 1/2 pero lo ideal es un tecumseh AKM26AS.
Teniendo en cuenta ese punto se puede entender lo que comenta el amigo rururef cuando dice que se puede deber a condensador grande.
* Aparte de que debe llevar VET ese equípo.
* Amigo también comenta que no encuentra donde le diga que presión de trabajo debe llevar ese equipo. Le comento que dicha presión sale de la tabla de presión temperatura que corresponde al refrigerante que usted está utilizando en el equipo y también del uso que le dará al equipo mismo.
Espero haberle ayudado u orientado en algo.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- flaco19
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 5
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Cual debería ser la presión del nitrogeno para probar circuito de refrigeracion