Pregunta Presion de succion
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#60378
por frio1933
Un abrazo
Enrique
Respuesta de frio1933 sobre el tema Presion de succion
correcto, sol que al no especificarlo, no lo pene así ya que el óxido es muy característico y asumí que podría ser la silica descompuestaDiego escribió:
adelio23 escribió: Lave el evaporador y salio ese polvo rojizo ...
Puede ser óxido.
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, adelio23
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adelio23
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 72
#60381
por adelio23
Respuesta de adelio23 sobre el tema Presion de succion
el tamiz molecular en presencia prolongada de humedad es verdad que se hace polvo y no es magnetico como al oxido de hierro . La cañeria de 3/16 " de hierro para calefaccion del marco de puerta del freezer tuve que eliminarla El fabricante la hizo salir del gabiente acompañada al caño de retorno del evaporador , que por lo general condensa la humedad ambiente . Es justo en esa zona donde de pudrio el caño de calefaccion ( de afuera hacia adentro)
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#60383
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Presion de succion
Buenas tardes.
No hay óxido donde no hay oxigeno
La cilica se disuelve, por vieja, o por dejar 141b en el sistema.
Siempre hay que cambiar filtro en una intervención.
Ver el filtro viejo...."es como un examen de materia"..., Bien por notarlo
No hay óxido donde no hay oxigeno
La cilica se disuelve, por vieja, o por dejar 141b en el sistema.
Siempre hay que cambiar filtro en una intervención.
Ver el filtro viejo...."es como un examen de materia"..., Bien por notarlo
El siguiente usuario dijo gracias: adelio23
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado