- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
Pregunta Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
- sergio luis
- Fuera de línea
#60377
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
Hola. Me parece que se malinterpretó lo que dijo adelio23 "esta bien que mandes el limpiadora presion con nitrogeno en el sentido normal de circulacion por el capilar , pero lo haria a una mayor presion ( 400 psig) ,,...."
Pués la presión la aplicamos en el capilar y con el final de evaporador abierto, por lo que el evaporador propiamente dicho NO sufrirá ninguna sobre-presión.
Pués la presión la aplicamos en el capilar y con el final de evaporador abierto, por lo que el evaporador propiamente dicho NO sufrirá ninguna sobre-presión.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, adelio23
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#60379
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
Creo haber interpretado bien al colega, lo que expuse fue que en función de haber visto abrirse evaporadores estampados con menos de 400 psi, metiendo presión desde el capilar y estando abiertos en el otro extremo, ni hablar de meter 400 psi a contracorriente, o sea desde la salida del evaporador hacía el capilar.
Un abrazo
Enrique
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, adelio23
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adelio23
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 72
#60380
por adelio23
Respuesta de adelio23 sobre el tema Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
las 400 o 500 psi se pueden aplicar en la entrada del capilar sin problema , del otro extremo ( lado evaporador ) no abra problema alguno con el evaporador , no tendra jamas alta presion , asi funciona un capilar , es una restriccion se provoca una brusca caida de presion. Esa misma presion es la que le hace levantar al refrigerante el compresor en servicio normal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pablocba
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 56
#60382
por pablocba
Respuesta de pablocba sobre el tema Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
Coincido también! Es demasiada presión. saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#60386
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
Insisto con que para mí entender es mucho 40/500 psi para una heladera, entren ir dónde entren y salgan por dónde salgan, como decimos aquí en Córdoba, e' una guasada,. Buena Tardes
Un abrazo
Enrique
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- Aire acondicionado que explota