- Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
Pregunta Capilar Semi-tapado? No logro limpiarlo!! ( Heladera Gafa HGF 366 AB)
- frio1933
- Fuera de línea
- Mensajes: 893
Un abrazo
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adenevi
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 80
sergio luis escribió: Hola. La llave globo es simplemente una llave de paso con entrada/salida de 1/4 (macho/hembra) para usar en refrigeración. Lamentablemente como soy veterano ya, poco puedo hacer con las herramientas tecnológicas y así pués no puedo colgar una foto de esa llave.
Voy a tratar de describir nuevamente el método que yo uso para cargar una poca de R141b a un sistema frigorífico. Pero antes recordemos que 1 garrafa de R141b está ligeramente gasificada con N, y recordemos también que la misma garrafa tiene una salida de 1/4 macho.
Entonces con 1 manifold, pongo manguera azul en el válvula de 1/4 macho que previamente puse en caño de retorno (voy a barrer el evaporador en contrasentido). Me aseguro de que el final del capilar esté debidamente cortado (abierto). En este caso y como recién comienzo, el sistema que estoy por barrer, está desprovisto de presión (presión mayor a la ambiente). En la manguera amarilla del manifold y en el extremo libre, conecto la llave globo (llave de paso), y dejo abierta la perilla azul del manifold. Conecto el extremo libre de la llave globo (hembra en este caso), al macho de la garrafa. Con la garrafa inclinada de manera que lo que salga de R141b, lo haga de forma líquida, y además para ayudar al ingreso con diferencia de altura, extiendo para arriba a la garrafa todo lo que la manguera me permita, procedo a abrir garrafa y llave globo. Entonces, cuando veo que el visor de líquido del manifold se llena de fluído, cierro garrafa y llave de paso. Desconecto garrafa, y ahora conecto manguera con suministro de N a hembra de llave de paso a NO más de 120 psi y abro llave de paso, permitiendo el barrido. Repito esta operación 3 veces.
Por otra parte, NUNCA, NEVER, JAMAS, se puede romper un evaporador si el sistema adonde está el mismo está abierto y la presión ingresa por el capilar y egresa por el extremo libre.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Se aprende....a los golpes y se dispara del peligro, todo a medida y justo, sino gastas demás y puedes tener un accidente, eso los viejitos lo sabemos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
- Mensajes: 893
Un abrazo
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA