Pregunta duda sobre tiempo de parada en equipos
- beta
- Autor del tema
#8229
por beta
duda sobre tiempo de parada en equipos Publicado por beta
hola amigos
me comentaron que es muy importante el tiempo de parada y arranque en los equipos que llevan valvula de expansion termostatica por el equilibrio de las presiones
quisiera me expliquen porque es importante que al menos transcurran 5 minutos antes de que un equipo vuelva a arrancar?
gracias
me comentaron que es muy importante el tiempo de parada y arranque en los equipos que llevan valvula de expansion termostatica por el equilibrio de las presiones
quisiera me expliquen porque es importante que al menos transcurran 5 minutos antes de que un equipo vuelva a arrancar?
gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#8239
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: duda sobre tiempo de parada en equipos
Hola.
Me parece que la pregunta va orientada en realidad a los equipos que llevan capilar Beta... es así o me equivoco...???
Me parece que la pregunta va orientada en realidad a los equipos que llevan capilar Beta... es así o me equivoco...???
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- beta
- Autor del tema
#8330
por beta
Respuesta de beta sobre el tema Re: duda sobre tiempo de parada en equipos
si Diego es así xokey
porque en las heladeras hay que dejar pasar 5 minutos antes de volverlas a hacer arrancar? ¿que pasa si no se respeta ese tiempo?
porque en las heladeras hay que dejar pasar 5 minutos antes de volverlas a hacer arrancar? ¿que pasa si no se respeta ese tiempo?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Tukku
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 245
#8343
por Tukku
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: duda sobre tiempo de parada en equipos
Beta tenes que tener en cuenta que la parte de baja presion y la de alta de un sistema de refrigeracion con sistema de expansion por capilar se unen por este ultimo. O sea que cuando se detiene el motocompresor ya sea por haber llegado el sistema a su temperatura de corte o por falta de energia por ejemplo el refrigerante sigue pasando de la parte de mayor presion hacia la de menor presion hasta que se nivelan las dos presiones. Si paramos el sistema no es conveniente volver a intentar hacerlo funcionar ya que el MC se exigiria mucho elevando el consumo y casi siempre cortando por termico ya que le costaria mucho romper la inercia al tener una alta presion en la descarga, espero haber sido claro.-
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, beta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- beta
- Autor del tema
#8418
por beta
Respuesta de beta sobre el tema Re: duda sobre tiempo de parada en equipos
gracias amigo Tukku por la colaboracion! xokey
ya que estamos con este temita me interesa saber que opina sobre lo que me dicen acerca de colocar el capacitor de marcha de 100 faradios o más en serie con la bobina de arranque para que el tiempo en que se equilibra las presiones sea menor y asi el equipo no tenga probelmas de arranque
de nuevo te agradezco amigo
ya que estamos con este temita me interesa saber que opina sobre lo que me dicen acerca de colocar el capacitor de marcha de 100 faradios o más en serie con la bobina de arranque para que el tiempo en que se equilibra las presiones sea menor y asi el equipo no tenga probelmas de arranque
de nuevo te agradezco amigo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Desconectados
- Uno de nuestros HEROES