file Pregunta COMO PROTEGER LA BOMBA DE VACIO SI SE DA CORTE DE LUZ?

Más
07 Jun 2015 12:46 #42004 por John Gorrie
Estimados colegas:

Antes que nada quiero agradecer por el nivel y calidad del blog, sorprende el conocimiento que aquí se maneja y la generosidad de sus participantes.

Perdonen los moderadores, entre ellos Diego, si alguna vez se trató este tema, soy un miembro reciente y a pesar de buscar este tema no lo pude encontrar.

Me compré una nueva bomba de vacío DOSIVAC DvrII Modelo DVP 2A, en un manual lei la recomendación de agregarle una válvula solenoide (pero no daba detalles).

Les consulto si esto es correcto: si yo le conecto a la bomba de vacío una válvula solenoide con conexión de 1\4F junto con su correspondiente bobina de 10W 220V, para así poder evitar, en el caso de corte del suministro eléctrico que el aceite de la bomba ingrese al sistema en el cual estoy trabajando.

Viene la bomba de vacío con algún seguro contra cortes de luz? Si no es así, me conviene instalar una válvula solenoide?. Si la respuesta es afirmativa, ustedes venden o conocen un lugar donde las vendan?, si me pasan el modelo necesario mejor aún.

Muchas gracias por sus respuestas.

Hasta pronto.

J.G.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Jun 2015 14:47 - 07 Jun 2015 14:53 #42006 por Diego
Hola Javier. Gracias por los comentarios. El sitio seguirá creciendo Gracias a los Aportes como el tuyo: Preguntando y Participando xpicaro

Es correcto lo de la válvula solenoide. La bomba no trae ningún "seguro" contra este problema.

Es conveniente instalar la válvula solenoide, para evitar como dices el ingreso de aceite al sistema y para no perder el vacío efectuado. La válvula solenoide de 1/4" FLARE puedes conseguirla en cualquier negocio de venta de repuestos del rubro. Va conectada en paralelo.

Adjunto diagrama de conexión:



Válvula solenoide:



Gracias por Participar. Saludos cordiales.

Diego
Adjuntos:
Última Edición: 07 Jun 2015 14:53 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal, radiofan, frio1933, SGLclima, gag2009, jefe1037, John Gorrie, inacio46, gerufrio, RoCaMo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Jun 2015 17:17 #42007 por Batracio
Buenas tardes, yo diría que por las dudas no desarmes por ahora la bomba para hacer la conexión, por la garantía, en todo caso armate una zapatilla con dos tomas , uno para la solenoide y otro para la bomba. Esto hasta que se cumpla el tiempo de garantía.-

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal, frio1933, SGLclima, John Gorrie

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Jun 2015 18:49 #42008 por Diego
Por las dudas aclaro algo:

No es necesario desarmar la bomba para la conexión eléctrica de la solenoide Y tampoco para conectar la válvula en el circuito al cual se hace vacío.

La válvula se conecta en el sector de tubería por donde la bomba aspira.

Saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, John Gorrie, inacio46

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Jun 2015 18:57 #42009 por Diego
Y ya que estamos con este tema, alguien podría describir (para los mas novatos...) lo que podría llegar a suceder si se deja sola la bomba de vacío y se produce el corte de la energía eléctrica?
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, inacio46

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Jun 2015 23:29 #42016 por refrimanti
Gracias compañeros no tenia conocimiento de la válvula selenoide en la bomba de vació. Agradezco mucho a este medio para asi mejorar mas mi aprendizaje y gracias a su apoyo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Jun 2015 23:35 #42017 por John Gorrie
Muchas gracias muchachos por contestar, ahora Diego me queda muy claro el tema. Solo me resta saber si tengo todo al comprar la válvula solenoide que vende a 190 pesos Jenner Global o me faltaría algo más (bobina), ya que no se si vienen juntas.

Respecto a la pregunta efectuada por el moderador Diego, la electroválvula (solenoide) es un método defensivo, un recurso de EMERGENCIA ante imprevistos. Es una forma eléctrica de "cerrar la canilla", no se recomienda poner por ejemplo una llave manual pues este mecanismo defensivo debe actuar de forma INMEDIATA si la corriente eléctrica se cortara.

En caso de interrumpirse la electricidad (no importa la causa sí el efecto), corremos el GRAVE RIESGO de que el sistema frigorífico al cual estamos haciendo vacío " robe" o "chupe" el aceite mineral de la bomba de vacío y por lo tanto se CONTAMINE. O sea la pérdida es doble, vacío más contaminación.

Por lo tanto, concluimos que un aliado natural de las "buenas prácticas de refrigeración" como un buen vacío, por un desperfecto técnico se puede transformar en un ENEMIGO, al contaminarnos el circuito frigorífico sobre el que estamos trabajando.

Y todo esto por un maldito corte de luz!!!....

Debido a esto colegas debemos INVERTIR en prevención y seguridad. Así SIEMPRE ahorraremos dinero y sobre todo el FACTOR TIEMPO que es el más importante. Salvaremos nuestra reputación técnica con el cliente y nos haremos auténticos profesionales, haciendo LA GRAN DIFERENCIA con los chapuceros sin escrúpulos que solo quieren lucrar en este rubro.

Nada mejor que terminar el día con la sonrisa del cliente al que le solucionamos el problema y irnos con la satisfacción interna de una tarea muy bien acabada.

Saludos cordiales a todos.

Javier.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, radiofan, SGLclima, jefe1037, MarianoA, inacio46, nahum, RoCaMo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Jun 2015 02:44 #42020 por Moderador

refrimanti escribió: Gracias compañeros no tenia conocimiento de la válvula selenoide en la bomba de vació. Agradezco mucho a este medio para asi mejorar mas mi aprendizaje y gracias a su apoyo


Estimado Refrimanti, le doy la Bienvenida a nuestra Comunidad en nombre de Todos los Usuarios.

Gracias por Participar en el foro. Esperamos verlo seguido por acá, ya sea preguntando o contestando las dudas de los demás colegas.

Moderador.

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Jun 2015 11:26 #42024 por Diego

John Gorrie escribió: En caso de interrumpirse la electricidad (no importa la causa sí el efecto), corremos el GRAVE RIESGO de que el sistema frigorífico al cual estamos haciendo vacío " robe" o "chupe" el aceite mineral de la bomba de vacío y por lo tanto se CONTAMINE. O sea la pérdida es doble, vacío más contaminación. Javier.


Correcto colega, Gracias. xpicaro

¿Y que podría suceder si en nuestra ausencia se restablece la energía eléctrica y la bomba comienza a "chupar nuevamente"... xconsolar
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Jun 2015 15:16 #42028 por MarianoA
buenas tardes colegas.
Hace un tiempo , y ante esta duda, me comunique con la gente de Dosivac, para hacerle la misma consulta, de hecho comente la posibilidad de agregar una solenoide.
Ellos me contestaron que no era necesario, como no me dieron fundamentos , siempre me quedo la duda.
Si alguien puede enviar una foto con la valvula conectada y si hay que hacer alguna modificación en el circuito , seria muy util para quienes aun tenemos duda ya que muchas veces como dice el dicho "una imagen vale mas que mil palabras".
M gracias!
Saludos

Fríos eran los de antes...
El siguiente usuario dijo gracias: josal, inacio46

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.