lock Pregunta AA Split 3000 frig.

Más
- #294 por Diego
AA Split 3000 frig. Publicado por Diego
Desafío Frionline:

Observa la imagen de más abajo y determina de acuerdo a esta, si está todo bien con el equipo o crees que hay algo mal, o si ves algo que te llame la atención. Debes exponer con tus propias palabras los detalles, como por ejemplo: "...alta presión de condensación, alto consumo de corriente", etc. Haz de cuenta que tú eres el que diagnostica el equipo... ;)

La solución la tendrás dentro de cinco días y el o los Usuarios Registrados que acierten se llevan 100 Puntos. :ohmy:



Animate, Participá, Aprendé y Compartí tu Conocimiento.
Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.
  • ariel75
  • Avatar de ariel75
- #296 por ariel75
Respuesta de ariel75 sobre el tema Re: AA Split 3000 frig.
1-los caños están todos sin aislacion?
el caño de de liquido se ve que esta congelado y el de gas no ? esto también puede ser por falta de aislacion
2- no se lo que figura en la placa debe estar en los 5 ampére ... creo que el consumó es bajo 3,13 ampere
3-el manifold parece que esta en 40 psi estaría un poco bajo de presión.. tendria que rondar en los 65 psi segun temperatura de ambiente..

creo que como primer paso abria que aislar los caños.... y depues chequear el equipo nuevamente para ver si no le falta refrigerante


saludos ariel75 B)
El tema ha sido cerrado.
Más
#298 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: AA Split 3000 frig.
hola Diego excelente propuesta !!!!!!!!!!!! a los colegas que presten mucha atencion visual y como dijo Diego expongan con sus propias palabras.....observen bien todos los detalles !!!!! suerte a todos y participemos que veremos cosas que no se imaginan!!! saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#300 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: AA Split 3000 frig.
ariel75 escribió:

1-los caños están todos sin aislacion?
el caño de de liquido se ve que esta congelado y el de gas no ? esto también puede ser por falta de aislacion
2- no se lo que figura en la placa debe estar en los 5 ampére ... creo que el consumó es bajo 3,13 ampere
3-el manifold parece que esta en 40 psi estaría un poco bajo de presión.. tendria que rondar en los 65 psi segun temperatura de ambiente..

creo que como primer paso abria que aislar los caños.... y depues chequear el equipo nuevamente para ver si no le falta refrigerante


saludos ariel75 B)

Si, la presión es de 40 psig y el caño más fino está escarchado...

Alguien da más...??? Escucho ofertas... :P
El tema ha sido cerrado.
  • casclima
  • Avatar de casclima
#318 por casclima
Respuesta de casclima sobre el tema Re: AA Split 3000 frig.
hola como estan,bueno en principio por lo que se aprecia parece ser un equipo de 2250 frig. 1/4 y 3/8.debo decir que este sintoma en el 85 por ciento de los casos es falta de refrigerante pero en algunas ocaciones podria deberce a una pequeña obtruccion de filtro de liquido o capilar,las aislaciones no estan completas,el consumo es mas bajo que el normal,se aprecia la falta de los tapones de las llaves de servicio que podria ser la causa de perdida de refrigerante,la presion de alta esta sin conectar,no veo otra cosa,un saludo a todos,jorge de casclima.......
El tema ha sido cerrado.