file Pregunta Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ?

Más
#15101 por Frio Millennium
Tengo una maquina Paletera que usa R422a , mi pregunta es si es posible complementar carga al sistema con otro refrigerate y cual?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15102 por jorge777
no se puede mezclar con otro, tienes que completar con el mismor422a

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15112 por linares1955
Estas son las especificaciones
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15213 por maxieme
hola frio milenium, primero en principal no se puede completar la carga ya que este gas es el resultadod e la mezcla de tres gases y como en el circuito hubo una fuga vos no sabes cuanto de cada uno se te fue en tonces esto afecta directamente al rendimiento del equipo, por el slide de cada uno esto lo explique en otro post que hice, lo que se hace es sacar todo el refrigerante que tiene, limpiar el circuito, vacio, y cargar por fase liquida o por obus de alta, no se puede agregar en nungun caso que el nombre del gas comience con el numero 4 o 5 ejemplo 407 o 507, saludos espero se entienda

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15263 por Frio Millennium
muchas gracias colegas por su apoyo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.