question-circle Pregunta Como saber si tengo fuga de gas en aire split o esta trancado

Más
14 Dic 2018 19:53 - 14 Dic 2018 19:57 #58270 por Neos
Hola, necesito ayuda, hoy instalé un split 3000 frig. frio solo, r22, q lo tenía parado hace 3 años, apagado abro los robinetes y me marca 70 psi, al encenderlo baja a 5 psi y se congela el caño fino. Mi conclusión. : le falta gas, pero de 70 psi apagado, bajar a casi 0 psi encendido, no será una obstrucción? Gracias
Última Edición: 14 Dic 2018 19:57 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Dic 2018 21:37 #58272 por Diego
Hola. Por favor, no escribas con abreviaturas.

Es más probable que sea una fuga. Buscar fuga y reparar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 02:59 #58276 por dsbordon
Hola Neos, y cuál es la presión en reposo del r22?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 09:15 #58277 por Neos
Hola dsbordon, 70 libras y cuando lo enciendo en frío 5 libras.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 09:24 #58278 por Diego

dsbordon escribió: Hola Neos, y cuál es la presión en reposo del r22?


Diego, según el colega, 70 PSI.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 12:02 #58279 por dsbordon
Diego, recorda que la presión del r22 en cualquier equipo o recipiente conteniendo gas y líquido en reposo es muy diferente a 70 psi.
El sr. que consulta, será técnico??? A que se dedica específicamente?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 14:27 #58280 por Neos
Si, técnico mecánico, split matriculado, pero por un curso teórico caro q no me ayudó mucho a la hora de la practica, así que en refrigeración los primeros pasos.
Split 3000 recién instalado, rompo vacío abriendo ambos robinetes, manómetro a 70 Psi, al poner en marcha se clava en los 5 Psi. Y se congela el caño fino. Si le falta gas, porque el manómetro fue a 70 psi cuando esta apagado? Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 16:33 #58281 por Neos
Hola dsbordon, 70 libras y cuando lo enciendo en frío 5 libras.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 19:45 #58282 por dsbordon
Bueno, el r22 en reposo cuando tiene las dos fases (líquido saturado), ronda los 120psi. Varía muy poco en función de la temp ambiente.
1) si ves q se congela la salida del capilar y no enfría nada y las presiones igualan rápido, seguro falta gas. Por fuga o lo q sea.
2) tu equipo solo sube hasta 70 porque la carga refrigerante solo esta compuesta por fase gaseosa. Falta toda la carga.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Neos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Dic 2018 22:13 #58285 por Neos
Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y orientarme. Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.