file Pregunta Circuito de refrigeracion - Equilibrio de presiones.

Más
#58391 por SantiagoAire
Buenas tardes, y buen comienzo de año para todos!

¿Estoy en lo cierto si digo que las presiones de un equipo acondicionado (en este caso tipo ventana), estando apagado, equilibra la presion por la linea de expansion (o capilar), y no directamente desde las entrada de succion y salida de descarga, dado que el compresor en su interior tiene dos valvulas, una de admision y otra de impulsion?.
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58392 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Circuito de refrigeracion - Equilibrio de presiones.
Los compresores de acondicionadores de aire, generalmente son rotativos, esto desde hace muchos años.


Un compresor rotativo de paletas es un tipo de compresor en el cual el rotor gira en el interior de un estátor cilíndrico. Durante la rotación, la fuerza centrífuga extrae las paletas de las ranuras para formar células individuales de compresión. La rotación reduce el volumen de la célula y aumenta la presión del aire.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un compresor alternativo, también denominado de pistón, reciprocante, recíproco o de desplazamiento positivo, es un compresor de gases que funciona por el desplazamiento de un émbolo dentro de un cilindro (o de varios) movido por un cigüeñal para obtener gases a alta presión.

El gas a comprimir entra, a presión ambiental, por la válvula de admisión en el cilindro, aspirado por el movimiento descendente del pistón, que tiene un movimiento alternativo mediante un cigüeñal y una biela, se comprime cuando el pistón asciende y se descarga, comprimido, por la válvula de descarga.

Todo esto tomado de WikiPedia
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ahora.
El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ambos.
Si el compresor está apagado, las presiones se equilibran a través del capilar, ya que ni la descarga ni la succión están ejerciendo su trabajo.
esto último es mi conclusión, espero ser corregido si me equivoco.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58394 por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Circuito de refrigeracion - Equilibrio de presiones.
Concuerdo totalmente. Si, solo tenia esa duda, si al estar apagado no existia la posiblididad de que ningnun tipo de sustancia circule desde la succion hacia la descarga, estando la linea de expansion cerrada. Asi es aparentemente, de lo contrario, sin las valvulas, el sistema de compresion no funcionaria. Gracias por tu aporte.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58399 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Circuito de refrigeracion - Equilibrio de presiones.
Si el compresor es alternativo y el plato de válvulas y las juntas están bien, sólo se ecualizan presiones por la Expansión.
Si el compresor es rotativo, la ecualización también ocurre a través del circuito de lubricación.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #58402 por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Circuito de refrigeracion - Equilibrio de presiones.
Perfecto, gracias por la correccion dsbordon!, investigare sobre el rotativo.