question-circle Pregunta Limpieza tubo recibidor en unidad con compresor Acmar de 1/4 HP

Más
- #11130 por gfc
hola a todos tengo una consulta tengo que reparar un acmar 1/4 este con la unidad condensadora estaba tirado en el fondo de la casa con los caños cortados con alicates y dejados sin sellar ,a la unidad le quiero hacer una limmpieza , tengo pensado barrer desde la entrada del condensador con 141b pase por el tubo recibidor y afuera , la pregunta es hago solo al tubo recibidor sin el condensador o en estos casos es mejor un tubo recibidor nuevo ? desde ya muchas gracias por los comentarios

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11142 por lamenabar
Respuesta de lamenabar sobre el tema Re: limpieza tubo recibidor
Hola gfc,
la limpieza debes hacerla por separado,el condensador y el recibidor aparte,al compresor deberas retirar la tapa de valvulas y revisar,retirar aceite viejo limpiar y cambiar. xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11156 por gfc
Respuesta de gfc sobre el tema Re: limpieza tubo recibidor
ok asi lo are gracias luis