question-circle Pregunta Heladera vitrina mostrador de 2 puertas

Más
#11860 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
basicamente son tres problemas, 1) valv exp mal regulada es decir toqueteada (el vastago debe estar a la mitad de su recorrido algunas tienen siete vueltas, es decir se debe colocar a 3 y 1/2 ojo el vastago comprobar que no pierda por el prensa es muy comun) 2) presostato mal regulado (muy bajo el corte muy alto el arranque) y 3) la cantidad de gas refrigerante que circula debe ser la cant . justa y no otra medida la cual por mal func. de la val. exp. (muy abierta o muy cerrada modifica el cierre de la misma y entonces a veces se agrega mas gas.)
Me a pasado de llegar a ver un equipo y colocarle una garrafita de dos K en lines de liquido a la salida del tubo recibidor y sacarle gas casi un kilo que tenia de mas, regularle bien la valv. exp y el presostato y andan 11 puntos .Estaban empachadas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc, ezescar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11866 por ezescar
Respuesta de ezescar sobre el tema Re: Heladera vitrina mostrador de 2 puertas
gracias martinie y tantor, voy a seguir sus consejos xsombrero

EZEQUIEL
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.