file Pregunta Motocompresor para heladera mostrador

Más
#14151 por fpose
Buenos dias, mi consulta es sobre una heladera mostrador, la cual posee dos evaporadores, tubo recibidor, forzador en el condensador, y vte. el Gabinete mide 1.90x90x85. necesitaria calcular que motocompresor debe llevar dicha heladera ya que no posee ninguno. Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14163 por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Motocompresor para heladera mostrador
hola como estas, de que medida son los evaporadores y el condensador tambien avisame por favor que es lo que vas a conservar en la heladera saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • ywolf
  • Avatar de ywolf
#14170 por ywolf
Respuesta de ywolf sobre el tema Re: Motocompresor para heladera mostrador
por lo que decis es una mostrador , si tiene tubo recibidor , es logico que tenga vet , capilar con tubo no funciona.
para una almacenera con un 4448 anda bien,
lo mejor un akm19 va para cualquier aplicacion , verdulera (6ºc) ,almacenera (2ºc) carnicera (1ºc)
ojo con la regulacion de la valvula si la dejas muy abierta no enfria
espero te sirva

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14174 por fpose
Respuesta de fpose sobre el tema Re: Motocompresor para heladera mostrador
muchas gracias por tu respuesta, el modelo del motocompresor que compre es el 4448 . saludos y gracias de nuevo. Tampoco sabia que el capilar no funcionaba con el tubo recibidor. Entonces quiere decir que para ponerle capilar hay que quitar el tubo recibidor?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14176 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Motocompresor para heladera mostrador

fpose escribió: Entonces quiere decir que para ponerle capilar hay que quitar el tubo recibidor?

¿Y por que no dejarlo como viene de fábrica, con su correspondiente válvula de expansión? El control que realiza la válvula no es comparable con la del capilar, que posee un orificio fijo... Aparte, está el hecho de que hay que probar si con el capilar elegido el sistema rinde lo adecuado...
El siguiente usuario dijo gracias: piper, Batracio, fpose y 1 persona(s) más.