- Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ?
Pregunta Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ?
- Frio Millennium
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#15101
por Frio Millennium
Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ? Publicado por Frio Millennium
Tengo una maquina Paletera que usa R422a , mi pregunta es si es posible complementar carga al sistema con otro refrigerate y cual?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#15102
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ?
no se puede mezclar con otro, tienes que completar con el mismor422a
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- linares1955
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 164
#15112
por linares1955
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de linares1955 sobre el tema Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ?
Estas son las especificaciones
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maxieme
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 193
#15213
por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ?
hola frio milenium, primero en principal no se puede completar la carga ya que este gas es el resultadod e la mezcla de tres gases y como en el circuito hubo una fuga vos no sabes cuanto de cada uno se te fue en tonces esto afecta directamente al rendimiento del equipo, por el slide de cada uno esto lo explique en otro post que hice, lo que se hace es sacar todo el refrigerante que tiene, limpiar el circuito, vacio, y cargar por fase liquida o por obus de alta, no se puede agregar en nungun caso que el nombre del gas comience con el numero 4 o 5 ejemplo 407 o 507, saludos espero se entienda
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Frio Millennium
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#15263
por Frio Millennium
Respuesta de Frio Millennium sobre el tema Re: Se puede realizar un ajuste de carga con otro refrigerante si el sistema lleva R422a ?
muchas gracias colegas por su apoyo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Laboratorio de pruebas - Herramientas - Dispositivos
- Detector de fugas TIFF XL-1A