Pregunta compresor rotativo para unidad frigorifica
- luis571
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#49862
por luis571
compresor rotativo para unidad frigorifica Publicado por luis571
hola amigos, soy nuevo en el foro y queria consultar si puedo reemplazar el compresor reciprocante de un hp por uno rotativo de 12000 btus por supuesto cambiando la valvula de expancion y el refrigerante, esto en una unidad para una charcutera..
estas practicas me las recomienda un colega el cual a realizado esta convercion y le ha funcionado pero, he querido consultar las opiniones del foro primero....
estas practicas me las recomienda un colega el cual a realizado esta convercion y le ha funcionado pero, he querido consultar las opiniones del foro primero....
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#49874
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema compresor rotativo para unidad frigorifica
Colega en otros países hay compresores rotativos para baja y media temperatura de evaporación, calculo que el que usted tiene es de alta presión de evaporación, por lo tanto si respeta las condiciones de sobrecalentamiento y subenfriamiento, debería funcionar.
Nos gustaría ver y opinar del tema, pero se necesitan datos.
-¡que es una charcutera?
-marca y modelo del que sacas.
-marca y modelo del que colocas.
Esperamos nos pase unas fotos y comentarios es un tema interesante.
Nos gustaría ver y opinar del tema, pero se necesitan datos.
-¡que es una charcutera?
-marca y modelo del que sacas.
-marca y modelo del que colocas.
Esperamos nos pase unas fotos y comentarios es un tema interesante.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- luis571
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#49880
por luis571
Respuesta de luis571 sobre el tema compresor rotativo para unidad frigorifica
Hola amigo gracias por responder le prometo que para mañana colocare los datos necesarios para recibir su opinion y ayuda, por el momento le puedo decir que una charcutera es una refrigeradora excividora para conservar jamon, quesos, productos lacteos y en algunos casos es utilizada para conservar pollo... pronto colocare los datos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#49883
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema compresor rotativo para unidad frigorifica
Estimado para esa maquina necesitas frio positivo, lacteos , jamos y quesos necesitas +6 grados aproximadamente. de temperatura ambiente.
Tomando una humedad del 80% o 75 % y un salto termico de 11 grados tendras que evaporar a -5 grados para tener temperatura de recinto a +6 grados .
El tema es que un compresor de media omedia baja de 12000 BTU o 1HP es dificil de conseguir, normalmente los rotativos para media baja se consiguen de 2 0 3 HP hacia arriba.
Podes usar un rotativo de alta para R22,como tenes que evaporar a -5 grados te quedaria una presion aproximada a 40 0 45 psi, suficiente como para refrigerar el compresor y ajustando bien la carga midiendo rrecalentamiento ysubenfriamiento.
Tomando una humedad del 80% o 75 % y un salto termico de 11 grados tendras que evaporar a -5 grados para tener temperatura de recinto a +6 grados .
El tema es que un compresor de media omedia baja de 12000 BTU o 1HP es dificil de conseguir, normalmente los rotativos para media baja se consiguen de 2 0 3 HP hacia arriba.
Podes usar un rotativo de alta para R22,como tenes que evaporar a -5 grados te quedaria una presion aproximada a 40 0 45 psi, suficiente como para refrigerar el compresor y ajustando bien la carga midiendo rrecalentamiento ysubenfriamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ururef, gerufrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- luis571
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#49887
por luis571
Respuesta de luis571 sobre el tema compresor rotativo para unidad frigorifica
gracias por tus datos amigo son bastante presisos y perdona mi ignorancia pero si cuando mensionas media baja, significa que el compresor recibe tuberia de 1/2 en la camara de subcion, pues el que usare tiene esa condicion y hare el procedimiento con la tabla T-P... cuaando tenga resultados te informo,, gracias de nuevo amigo.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Exibidora vertical forma hielo