file Pregunta compresor rotativo para unidad frigorifica

Más
07 Oct 2016 18:24 #49862 por luis571
hola amigos, soy nuevo en el foro y queria consultar si puedo reemplazar el compresor reciprocante de un hp por uno rotativo de 12000 btus por supuesto cambiando la valvula de expancion y el refrigerante, esto en una unidad para una charcutera..
estas practicas me las recomienda un colega el cual a realizado esta convercion y le ha funcionado pero, he querido consultar las opiniones del foro primero....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Oct 2016 17:27 #49874 por ururef
Colega en otros países hay compresores rotativos para baja y media temperatura de evaporación, calculo que el que usted tiene es de alta presión de evaporación, por lo tanto si respeta las condiciones de sobrecalentamiento y subenfriamiento, debería funcionar.
Nos gustaría ver y opinar del tema, pero se necesitan datos.
-¡que es una charcutera?
-marca y modelo del que sacas.
-marca y modelo del que colocas.
Esperamos nos pase unas fotos y comentarios es un tema interesante.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Oct 2016 09:35 #49880 por luis571
Hola amigo gracias por responder le prometo que para mañana colocare los datos necesarios para recibir su opinion y ayuda, por el momento le puedo decir que una charcutera es una refrigeradora excividora para conservar jamon, quesos, productos lacteos y en algunos casos es utilizada para conservar pollo... pronto colocare los datos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Oct 2016 14:43 #49883 por Charrua
Estimado para esa maquina necesitas frio positivo, lacteos , jamos y quesos necesitas +6 grados aproximadamente. de temperatura ambiente.

Tomando una humedad del 80% o 75 % y un salto termico de 11 grados tendras que evaporar a -5 grados para tener temperatura de recinto a +6 grados .
El tema es que un compresor de media omedia baja de 12000 BTU o 1HP es dificil de conseguir, normalmente los rotativos para media baja se consiguen de 2 0 3 HP hacia arriba.
Podes usar un rotativo de alta para R22,como tenes que evaporar a -5 grados te quedaria una presion aproximada a 40 0 45 psi, suficiente como para refrigerar el compresor y ajustando bien la carga midiendo rrecalentamiento ysubenfriamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ururef, gerufrio, luis571

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Oct 2016 22:47 #49887 por luis571
gracias por tus datos amigo son bastante presisos y perdona mi ignorancia pero si cuando mensionas media baja, significa que el compresor recibe tuberia de 1/2 en la camara de subcion, pues el que usare tiene esa condicion y hare el procedimiento con la tabla T-P... cuaando tenga resultados te informo,, gracias de nuevo amigo.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Oct 2016 09:06 #49888 por Charrua
Me refiero a compresores de
Baja presión
Media presión
Alta presión
No a la tubería que usan.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Oct 2016 09:20 #49889 por luis571
ok amigo voy a revisar las especificaciones del compresor..
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Oct 2016 10:39 #49945 por gustavnio
hola colega
A mi entender El uso de esas unidades para producción de frio es poco conveniente ya que la mayoría de los fabricantes especifican su uso para temp de evapo cercanas a los -10grd......con 45 de condensación.....existe una amplia gama de myc de pistón que cubren un amplio rango de temp y que resultan mas apropiadas para este uso. Ademas hay que agregar que las rotativas tienen baja cupla de arranque por lo cual hay que retardar su encendido luego del set,point
Además requieren de capilar para si uso....la mayoría no admite ver
Saludos

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.