exclamation-circle Importante Valvula inversora trifasica

Más
#50308 por Luchoredondo
Valvula inversora trifasica Publicado por Luchoredondo
Q tal...con respecto al tema de prueba de valvulas inversoras e visto informes muy completos en aires 220 . Mi pregunta seria como realizar esas pruebas en un aire trifasico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50310 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Valvula inversora trifasica
Hola, la mayoría de los aa trifasicos tiene neutro y usan comando en diferentes tensiones. La bobina de la valv puede ser de igual tensión que el comando.
Y hay algunos equipos, raros pero hay, que no tienen alimentación con neutro.
Como 380V es demasiado peligroso para usar en la línea de comando, llevan montado un autotransformador de 380 a 24v, o a 12v, incluso a 220V. Chequea en la bobina el valor de tensión y ya sabrás con que linea hacer la prueba. Sino tiene etiqueta seguí el circuito eléctrico.
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50311 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Valvula inversora trifasica
Agrego algo, los equipos de origen USA,y algun otro origen, no tiene neutro, tienen RST(trifasica) y tierra, eso es para evitar, una desequilibrio de las fases, y traen un trafo de comando primario-bifasico (dos fases) y secundario 24 volt,
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50316 por Luchoredondo
Respuesta de Luchoredondo sobre el tema Valvula inversora trifasica
Gracias muy buena info!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena