Valvula inversora trifasica Publicado por Luchoredondo
Q tal...con respecto al tema de prueba de valvulas inversoras e visto informes muy completos en aires 220 . Mi pregunta seria como realizar esas pruebas en un aire trifasico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#50310
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Valvula inversora trifasica
Hola, la mayoría de los aa trifasicos tiene neutro y usan comando en diferentes tensiones. La bobina de la valv puede ser de igual tensión que el comando.
Y hay algunos equipos, raros pero hay, que no tienen alimentación con neutro.
Como 380V es demasiado peligroso para usar en la línea de comando, llevan montado un autotransformador de 380 a 24v, o a 12v, incluso a 220V. Chequea en la bobina el valor de tensión y ya sabrás con que linea hacer la prueba. Sino tiene etiqueta seguí el circuito eléctrico.
Suerte
Y hay algunos equipos, raros pero hay, que no tienen alimentación con neutro.
Como 380V es demasiado peligroso para usar en la línea de comando, llevan montado un autotransformador de 380 a 24v, o a 12v, incluso a 220V. Chequea en la bobina el valor de tensión y ya sabrás con que linea hacer la prueba. Sino tiene etiqueta seguí el circuito eléctrico.
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#50311
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Valvula inversora trifasica
Agrego algo, los equipos de origen USA,y algun otro origen, no tiene neutro, tienen RST(trifasica) y tierra, eso es para evitar, una desequilibrio de las fases, y traen un trafo de comando primario-bifasico (dos fases) y secundario 24 volt,
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Luchoredondo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#50316
por Luchoredondo
Respuesta de Luchoredondo sobre el tema Valvula inversora trifasica
Gracias muy buena info!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro