Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Como conectar llave selectora Robertshaw en aire ventana
BUENOS DIAS !
Volvi, luego de las mediciones de continuidades en el robertshaw CSV - 407 - 01. 5 HP
Bueno les dejo cinco imagenes que deduje.
1- Circuito : CONEXION DEDUCIDA
2- Circuito Apagado: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 6 )
3- Circuito Ventilador Max. : Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 2 - 6 )
4- Circuito Frio Max.: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 2 - 3 - 6 )
5- Circuito Frio Min: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 3 - 5 - 6 )
( Las lineas amarillas representan la continuidad en cada seleccion del robertshaw )
SI NOTAN ALGO FUERA DE LO NORMAL AVISEN PORFAVOR.
SI CREEN QUE EL CIRCUITO ESTA BIEN DEDUCIDO, TAMBIEN AVISEN PORFAVOR. Jeje
SI NO SE ENTIENDE LAS IMAGENES NO SE MOLESTEN , hice lo que pude jeje.
GRACIAS .
Volvi, luego de las mediciones de continuidades en el robertshaw CSV - 407 - 01. 5 HP
Bueno les dejo cinco imagenes que deduje.
1- Circuito : CONEXION DEDUCIDA
2- Circuito Apagado: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 6 )
3- Circuito Ventilador Max. : Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 2 - 6 )
4- Circuito Frio Max.: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 2 - 3 - 6 )
5- Circuito Frio Min: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 3 - 5 - 6 )
( Las lineas amarillas representan la continuidad en cada seleccion del robertshaw )
SI NOTAN ALGO FUERA DE LO NORMAL AVISEN PORFAVOR.
SI CREEN QUE EL CIRCUITO ESTA BIEN DEDUCIDO, TAMBIEN AVISEN PORFAVOR. Jeje
SI NO SE ENTIENDE LAS IMAGENES NO SE MOLESTEN , hice lo que pude jeje.
GRACIAS .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- SantiagoAire
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 122
#51146
por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Como conectar llave selectora Robertshaw en aire ventana
Que opinan de la conexion del compresor?, por lo que entendi el robertshaw habilita la continuidad del neutro en cada seleccion.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- SantiagoAire
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 122
#51162
por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Como conectar llave selectora Robertshaw en aire ventana
La conexiones del robertshaw Funcionaron ! . Tema cerrado.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#51232
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como conectar llave selectora Robertshaw en aire ventana
Gracias Santiagoaire por exponer el resultado de este tema.
Cordiales saludos.
Cordiales saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#56857
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como conectar llave selectora Robertshaw en aire ventana
Buenas , gracias por publicar la solución , como consejo no desconectar nada sin anotarlo antes .
Por otro lado te recomiendo anotes en un cuaderno de taller paso a paso esta reparación y las que vengan , al cabo de un tiempo tendrás tu propio libro de consultas .
Por otro lado te recomiendo anotes en un cuaderno de taller paso a paso esta reparación y las que vengan , al cabo de un tiempo tendrás tu propio libro de consultas .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Compresor dañado y nuevo