Pregunta Heladera Exhibidora problemas varios
- Martin x73
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 85
#51431
por Martin x73
Heladera Exhibidora problemas varios Publicado por Martin x73
Buenas buenas! Tengo para reparar la heladera en cuestion. Compresor tecumseh con r134a. No enfriaba. Tenia tapado el capilar y un pinchadura en el condensador.
Le cambie el capilar. Saque todo el condensador y lo sumergí en la pileta para poder detectar la pinchadura. Realice pasaje, vacío y carga. Anduvo bien y al otro día perdió por donde lo había soldado.
Como le había puesto un filtro con acceso para alta, me limite a cortar un tramo del sector donde perdía y le puse en reemplazo un tramo de 10 cm de caño de 3/8 de 0.8mm de split. Aclaro que la medida que tiene esa heladera de cañería debe ser en milímetros, asi que el caño que le puse tiene un diametro interior apenas ligeramy cargue x alli hasta las 132psi que requería la temperatura.
La lectura de la presion fluctuaba entre los 120psi a los 150psi.....porque ?
El condensador en las ultimas vueltas estaba tibio como asi tambien el filtro y el primer tramito de capilar.
El retorno fresco apenas.
Le costaba bajar la temperatura, bajo hasta los 4°C
A que se debe esa fluctuación, serán incondensables, o puede ser a causa de ese tramo que agregue?
Le cambie el capilar. Saque todo el condensador y lo sumergí en la pileta para poder detectar la pinchadura. Realice pasaje, vacío y carga. Anduvo bien y al otro día perdió por donde lo había soldado.
Como le había puesto un filtro con acceso para alta, me limite a cortar un tramo del sector donde perdía y le puse en reemplazo un tramo de 10 cm de caño de 3/8 de 0.8mm de split. Aclaro que la medida que tiene esa heladera de cañería debe ser en milímetros, asi que el caño que le puse tiene un diametro interior apenas ligeramy cargue x alli hasta las 132psi que requería la temperatura.
La lectura de la presion fluctuaba entre los 120psi a los 150psi.....porque ?
El condensador en las ultimas vueltas estaba tibio como asi tambien el filtro y el primer tramito de capilar.
El retorno fresco apenas.
Le costaba bajar la temperatura, bajo hasta los 4°C
A que se debe esa fluctuación, serán incondensables, o puede ser a causa de ese tramo que agregue?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#51487
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Heladera Exhibidora problemas varios
Hola!
Decis q cambiaste el capilar, y el filtro??? Si se tranco el capilar bien puede tener roto o trancado el filtro. A veces un filtro viejo desprende partículas que se acumulan en el capilar. Y si es una heladera con mucho manoseo, puede ser que tenga algo de humedad en el circuito, justamente por los "servicios rapiditos". Algunos no llevan ni una bocha vieja para decir que hacen vacio.
Ese condensador es de cobre, no deberías tener problemas para reparar pérdidas sin necesidad de cambiar caños. Quizás la escoria resultante de tu reparación tranco el tamiz del filtro.
Tendrás que cambiarlo y volver a probar.
Suerte.
Decis q cambiaste el capilar, y el filtro??? Si se tranco el capilar bien puede tener roto o trancado el filtro. A veces un filtro viejo desprende partículas que se acumulan en el capilar. Y si es una heladera con mucho manoseo, puede ser que tenga algo de humedad en el circuito, justamente por los "servicios rapiditos". Algunos no llevan ni una bocha vieja para decir que hacen vacio.
Ese condensador es de cobre, no deberías tener problemas para reparar pérdidas sin necesidad de cambiar caños. Quizás la escoria resultante de tu reparación tranco el tamiz del filtro.
Tendrás que cambiarlo y volver a probar.
Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#51490
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Heladera Exhibidora problemas varios
Hola
Incondensables, humedad, suciedad. Algo de eso debe tener ese circuito, el tema del caño agregado no tiene nada que ver salvo que en la soldadura hayas semiobstruido la sección del caño o bien tengas por causa de no estar bien echo el barrido y un muy buen vacío un semiobtruccion. Hace como te comenta dsbordon cambio de filtro, barrido, muy buen vacío, carga x peso y fíjate
Un abrazo
Enrique
Incondensables, humedad, suciedad. Algo de eso debe tener ese circuito, el tema del caño agregado no tiene nada que ver salvo que en la soldadura hayas semiobstruido la sección del caño o bien tengas por causa de no estar bien echo el barrido y un muy buen vacío un semiobtruccion. Hace como te comenta dsbordon cambio de filtro, barrido, muy buen vacío, carga x peso y fíjate
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.