question-circle Pregunta Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split

Más
#54708 por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split
Nadie se puso técnico para analizar la cuestión los 15 mrs de cañerías tiene en a lo máximo un volumen de 5 l redondeando, una bomba de vacío evacua 139 l por minuto, el agua a 500 micrones se evapora a -25 grados máximo, es decir que una vez alcanzado los micrones , que medido con el vacío metro de mi Testo no tarda más de 5 minutos ,deseados podemos asegurar que en un minuto de vacío está el circuito deshidratado .
Todo lo demás y en esto le doy la derecha a Ururef es pérdida de ganancia
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #54719 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split
Hola a Todos ,

Muy buena observación Frio ; lo que ocurre es que al no poder cuantificar , por no contar con un instrumento de medición mas preciso . Hay que aconsejar un X tiempo.
Como la mayoría utiliza el manovacuometro mecanico ........ hay que conformarse con hacerlo por tiempo.¿Cuanto ? quien puede afirmarlo.
Puesto que son distintas las capacidades de los equipos y distintos los rendimientos de la bombas.

Ahora , hay que diferenciar una instalación y una reparación.
En una instalación nueva llegas a los 500 micrones rapidamente. Y liberas el refrigerante.
Pero cuando le haces vacio a la dos unidades ( U.E y U.i ) la cosa cambia.
No se llega a los 500 micrones en 10´ ......... . yo tengo una bomba de 60 l y en 30´ para esos casos ; apenas alzanzo los 1000 micrones . No te olvides del aceite.
Es por eso que se recomienda X tiempo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54728 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split

Friocapital@gmail.com escribió: Nadie se puso técnico para analizar la cuestión los 15 mrs de cañerías tiene en a lo máximo un volumen de 5 l redondeando, una bomba de vacío evacua 139 l por minuto, el agua a 500 micrones se evapora a -25 grados máximo, es decir que una vez alcanzado los micrones , que medido con el vacío metro de mi Testo no tarda más de 5 minutos ,deseados podemos asegurar que en un minuto de vacío está el circuito deshidratado .
Todo lo demás y en esto le doy la derecha a Ururef es pérdida de ganancia


En 5 minutos llega a 500 micrones??? Yo quiero esa bomba!!!!

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54749 por Cerwin
Respuesta de Cerwin sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split
Yo tengo una bomba de vacio dosivac de 130l y con el vacuometro digital Testo en una instalación nueva con caño de 1/4 y 3/8 3 metros me tardo 40 min en llegar a los 250 micrones, los 500 micrones es para los equipos de r22 pero para r410 lo recomendable es 250 micrones.

No he probado, pero no he pensado en hacer un triple vacio haber si logro acortar ese tiempo.
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena