file Pregunta Circuito frigorifico

Más
#54096 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Circuito frigorifico
José un kvd se conecta la entrada de la válvula a la descarga del compresor o alta presión , mientras se mantenga alta presión la válvula esta bloqueada a medida que baja la presión de entrada la válvula comienza habrirse cortocircuitando o haciendo un by pass al condensador vale decir cuanto más baja la presión de entrada más se habré la válvula y viceversa esto hace una regulación proporcional mejor que un presostato. Normalmente bienen de fábrica reguladas a 10 bar cosa que se puede regular de acuerdo a tu necesidad.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54097 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Circuito frigorifico
Disculpen el error el kvp se habré cuando baja la presión en el recipiente de liquido tal cual li describe el documento que subió Dsbordon.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54098 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Circuito frigorifico
Gracias Diego, listo, ya esta claro. un millón de gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54103 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Circuito frigorifico
Hola colegas.
Creo que el punto a aclarar en este tema es que, una válvula de este tipo es usada, corresponde, amerita merece y es un buen gasto, en un caso de equipamientos del tipo industrial. Ahora en equipamiento de mediano porte tipo comercial el gasto es demasiado y ahí se coloca un KP5 o en su defecto un termostato que también anda. la diferencia en el KP5 con la válvula reguladora de presión de condensación, es que esa diferencia entre abre y cierre de del KP5 provoca burbujeo en la línea de líquido. la válvula prevee que este efecto se minimice y sea mas eficiente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54105 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Circuito frigorifico
Gracias charrua Diego B. y ururef.
Muy claro todo.
Les pregunto porque estoy atendiendo unas heladeras que vienen montadas con estas válvulas.
También una máquina de hielo, pero aun no las e tocado, bueno muy agradecido con todos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena