- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como solucionar falla de whirpool wrm47 que se bloquea con hielo
Pregunta Como solucionar falla de whirpool wrm47 que se bloquea con hielo
- silvijor
- Autor del tema
- #54106
por silvijor
Como solucionar falla de whirpool wrm47 que se bloquea con hielo Publicado por silvijor
hola,me llamaron por una whirpool no frost,el cliente le cambiaba el sensor que esta en el freezer porque se bloquea por hielo. desarme y probe resistencia y encontre un termofusible en el evaporador que funciona correctamente. Este modelo no tiene bimetal? que pruebo? gracias. no soy muy ducha con no frost asi que disculpen mi ignorancia.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#54125
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema whirpool wrm47 se bloquea
hola silvijor como estas? comentas que el cliente le cambio un sensor..... si este se lo combio deberias revisar todo... que lectura o valor te dio la resistencia , como comprobaste el termofusible que funciona bien , que mas observas , cada cuanto tiempo dejaba de enfiar , forzador??? revisaste el diagrama que viene es la espalda de la heladera? desde cuando estas en el rubro... no es ignorancia si queres aprender , pasanos algun dato mas si ,la pusiste a funcionar y llega al frio necesario en ambos gabinetes.
Saludos ¡¡¡
Saludos ¡¡¡
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- silvijor
- Autor del tema
#54128
por silvijor
Respuesta de silvijor sobre el tema whirpool wrm47 se bloquea
Termofusible marca continuidad en frio como sin el. La heladera de deshielo funciona bien durante alrededor de 15 dias hasta que se llena de hielo.el sensor que cambio es el que va en el freeezer mas a la vista. Busque manual porque buscaba sensot de deshielo.no la tengo a la heladera pero quería sugerencias de mas o menos que medir l buscar antes de llegar a la placa. Forzador bien . Y gracias por responder.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#54130
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema whirpool wrm47 se bloquea
Estimada silvi .. si cada 15 se bloquea no esta andando normal... vas a tener que medir todo nuevamente agarrar un papel anotar y consultar por aca si esta dentro de los valores si no tenes claro los mismo, tendras que tener datos de resistencia de deshielo , sensores tanto de ambiente como de deshielo este esta pegado a la serpentina...el tema de la heladera como sugerencia la vas a tenes que llevarla al taller y examinarla con paciencia.
Saludos
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#54153
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema whirpool wrm47 se bloquea
Hola Silvi, como te dice Marcos es una falla que merece hs de control y tendras que revisar todo, para eso conviene hacerlo en el taller.
Una de las cosas primordiales seria controlar que la resistencia caliente en todo su contorno, para eso seria bueno conectarla directo, controlar sensores de temperatura con hometro a diferentes temperatura controlado por tabla de valores.
Muy bien podria ser placa de control desde un rele a una compuerta o triac, como tambien el propio controlador electronico, estos componentes a veces tienen comportamientos erraticos que pueden darse por variacion de tension o el propio calor que produce la placa cuando trabaja, esto ya seria un problema termico.
Seria bueno una foto de la placa de ambos lados como para ver los componentes y asi poder guiarte .
Por otro lado te felicito no sabia que teniamos una compañera frigorista. Saludos.
Una de las cosas primordiales seria controlar que la resistencia caliente en todo su contorno, para eso seria bueno conectarla directo, controlar sensores de temperatura con hometro a diferentes temperatura controlado por tabla de valores.
Muy bien podria ser placa de control desde un rele a una compuerta o triac, como tambien el propio controlador electronico, estos componentes a veces tienen comportamientos erraticos que pueden darse por variacion de tension o el propio calor que produce la placa cuando trabaja, esto ya seria un problema termico.
Seria bueno una foto de la placa de ambos lados como para ver los componentes y asi poder guiarte .
Por otro lado te felicito no sabia que teniamos una compañera frigorista. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Como solucionar falla en manifold o analizador