Combinado Efectos del hielo en los evaporadores
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54219
por dsbordon
Efectos del hielo en los evaporadores Publicado por dsbordon
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#54221
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Efectos del hielo en los evaporadores
Diego, el hielo es bueno con wiskey
Jajajajajaja
Jajajajajaja
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54223
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Efectos del hielo en los evaporadores
Amigo! Que van a pensar los compañeros??Hay que reconocer que cuando se congelan, a veces dan ganas de llevar un vaso de J&B para amenizar el rato de deshielo!! Jajaja
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54224
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Efectos del hielo en los evaporadores
Bueno, pongámonos serios. Cuesta pero se puede...
Otra cosa que ocurre, aparte de la deformación o aplastamiento de los caños del evaporador, es el desprendimiento de las aletas de aluminio. Al dejar de tener un contacto"íntimo" con el caño de cobre, disminuye el coeficiente de transferencia térmica y por lo tanto, baja mucho la eficiencia del intercambio de calor entre el aparato y el aire. Es decir, el equipo rinde menos.
Otra consecuencia posterior, es que a igual carga de refrigerante, hay mayor retorno de liquido hacia el compresor, justamente porque ahora hay menor transferencia de calor para evaporar el refrigerante.
En resumen, evaporador que sufrió daños por acumulación de hielo debería de ser reemplazado.
Dejo foto donde se ven las aletas sueltas.
Otra cosa que ocurre, aparte de la deformación o aplastamiento de los caños del evaporador, es el desprendimiento de las aletas de aluminio. Al dejar de tener un contacto"íntimo" con el caño de cobre, disminuye el coeficiente de transferencia térmica y por lo tanto, baja mucho la eficiencia del intercambio de calor entre el aparato y el aire. Es decir, el equipo rinde menos.
Otra consecuencia posterior, es que a igual carga de refrigerante, hay mayor retorno de liquido hacia el compresor, justamente porque ahora hay menor transferencia de calor para evaporar el refrigerante.
En resumen, evaporador que sufrió daños por acumulación de hielo debería de ser reemplazado.
Dejo foto donde se ven las aletas sueltas.
El siguiente usuario dijo gracias: DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54225
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Efectos del hielo en los evaporadores
El siguiente usuario dijo gracias: DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Reemplazo de compresor R600a