file Pregunta Sensor de caño t3 unidad exterior abierto

Más
02 Sep 2017 01:00 #54233 por Hernanka
Tengo un problema con un eqipo bgh 18000 frigorias.. segun el codigo de fallas led1 off led2 flash led3 flash.. sensor t3 abierto me indica y no arranca el compresor.. pregunta.?
Cual es el sensor ?
Donde esta?
Cual es la solucion mas pronta?
Desde ya gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Sep 2017 20:12 #54238 por DOMI
Hola es frio calor??

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Sep 2017 12:34 #54244 por Hernanka
No es frio solo es un bgh air silent de 18000 frigorias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Sep 2017 12:36 #54245 por Hernanka
Ess con r22 es de los viejitos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Sep 2017 13:17 #54246 por Diego
Qué es lo que hace o no el equipo?

Describa la falla.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Sep 2017 14:23 #54247 por dsbordon
Puede ser q sea el sensor de temperatura de descarga, creo q lo traían en el caño de descarga del Mc. Aunque me parece q es un térmico. Chequear por las dudas.
Los frio solo no necesitan sensar la temp exterior para trabajar. Sino es el que va en la serpentina de la ue, roto o fuera de rango.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2017 13:33 - 14 Sep 2017 05:49 #54341 por Hernanka
El equipo no arranca directamente me sale el error .... sensor de caño abierto .. ya revise la unidad exterior y no tiene ningun sensor estoy pensando que el sensor de caño que esta fallando es el de la unidad interior voy a probar cambiandolo ... tratare de comentar a la brevedad
Última Edición: 14 Sep 2017 05:49 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2017 14:48 #54342 por dsbordon
Es el de la UI. No sensa la temperatura del caño y la placa no deja que el compresor funcione, corta la señal de frio.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Sep 2017 05:48 #54345 por Diego

Hernanka escribió: El eqipo no arranca directamente me sale elm error .... sensor de caño abierto .. ya revise la ue y no tiene ningun sensor estoy pensando qe eel sensor de caño qe esta fallando es el de la ui voy a probar cambiandolo ... tratare de comentar a la brebeda


Estimado, por favor no uses abreviaturas al estilo mensaje de texto.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Sep 2017 17:30 #54376 por gag2009
Pregunto.: Ese equipo es trifasico verdad.
Si lo es puede que este cambiada alguna fase por eso no arranca porque sensor de caño en un frio solo como está de mas.

Pero no se si ese modelo lo trae para sensar una posible falta de gas cuando comienza a evaporar muy bajo por dicha falta.

Saludos.
Gustavo Adrián Giudice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon