question-circle Pregunta Duda... Agregar evaporador mas grande!

Más
#54468 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Duda... Agregar evaporador mas grande!
Hola German, si es heladera entonces es de media temperatura, digamos de -5 a 10°C, mas menos.
Para llegar a los -5°C de consigna, con r22 deberias evaporar a 30 / 31 PSI. Si estas con todo el evaporador congelado, bien puede ser por falta de gas o por filtraciones de aire.
Descongela y fijate, ya fuimos varios que te sugerimos esto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54481 por mandres
Respuesta de mandres sobre el tema Duda... Agregar evaporador mas grande!
hola German, el problema empezó cdo cambiaron el filtro y el capilar? asi sabemos por donde arrancar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.