file Pregunta Cámara frigorífica no como evaporador .

Más
#55746 por Marcosfarah
Respuesta de Marcosfarah sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Buenos días muchachos ! Cambie la válvula , compre una Danfoss según el fabricante lleva tobera número cuatro , la puse en marcha pero ahí me doy que congela pero me faltan cuatro caños del evaporador Para congelar , lo más triste es que es un evaporador con distribuidor , el distribuidor es en dos secciones . Y una sección tiene problema la otra completa bien . Que puede ser ?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55766 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Marcos, parece que tenes trancados los capilares que comunican el distribuidor con los circuitos que no se llenan.
Saca la Vet, conecta el nitrogeno en la zona de baja y con llama suave calenta los capilares mientras el nitro corre hacia el extremo abierto del distribuidor. Al distribuidor tambien pegale una calentada. Si hay ceras o aceite degradado obstruyendo los capilares, con el calor se diluyen y salen. OJO!! No hace falta calentar al rojo vivo!!!
Al regulador de presion del nitro podes ponerlo con 10/15 psi. Suficiente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55785 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Plenamente de acuerdo DSBordon.y lista la solución, el muerto habla .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55794 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Buen día.
Si faltan solo cuatro caños. ¿Cual es el problema?, que temperatura? Que presion?. No congela?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55796 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Buenas, una pregunta estimado la vet que instalaste supongo tendrá compensador esxterno ya que en evaporadores con varios capilares la presion baja y es necesario compensador externo.
Por otro lado el orificio de la válvula que debes instalar es de acuerdo al rendimiento del compresor a una determinada temperatura de evaporación.la cual tendrás que seberlo tu.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego