19 Feb 2018 21:56 #55966 por Luis Guardia
Buenas Noches ! compañeros frigoristas !, necesito de su colaboración ya que me encuentro frente al siguiente trabajo y tengo mis dudas: Tengo una Heladera vitrina excibidora de productos lacteos , de las que no llevan vidrios adelante. A la cual tengo que cambiarle el motor ( un embraco NJ6220z r134) . El tema es que no se encuentra en el mercado Uruguayo en este momento. Los importadores de esta marca me ofrecen un P6220E , pero ese trabaja con R22. Mi Pregunta es: Tendré que modificar largo o diámetro del capilar ?....tendré que hacer alguna otra modificación?..A ..el motor original es de 3/4 y este 1hp... Escucho sus valiosos aportes... y desde ya muchas gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 Feb 2018 23:21 #55967 por Charrua
Hola paisano , son varias las cosas en principio tendrás que limpiar el circuito ya que tenes aceite sintético poe y vas a instalar un compresor con aceite mineral que es lo que lleva el R22.
Por otro lado si tenes que cambiar capilar de acuerdo al compresor que instalaras.
El otro tema es que te quedarás corto de condensación ya que el compresor original según decís es 3/4 hp el que instalaras es de 1 hp.según vos digo esto porque no me fijé los datos de ese compresor.
Vale decir te quedará chico el condensador ,esto hará que la temperatura de descarga se eleve.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Luis Guardia, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 Feb 2018 23:29 #55968 por Luis Guardia
Pa..! en que madeja me metí ....Gracias Charrúa por tu respuesta. Pero...como calculo capilar de acuerdo al motor?,. cuanto mas será de largo el condensador?....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Feb 2018 07:21 #55973 por ururef
Buen día.
Pon una vet, y fincionara, con el condensador que lleva lógico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Luis Guardia

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Feb 2018 08:10 #55974 por Luis Guardia
Buen Dia ururef. disculpa , se que tus aportes son buenos , pero no entiendo lo que quieres decir. considerando lo que me dice Charrua, voy a optar por otro motor que me ofrecieron:AKM26AS me parece es un tekusem , es de la misma potencia y lleva blend.
Igualmente mi pregunta sigue siendo la misma : tendré que cambiar capilar? o alguna otra cosa?.
Mil Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Feb 2018 09:06 #55976 por Charrua
Si tenes la posibilidad de instalar un AKM26 de R12 sólo tendrás que limpiar el circuito ya que trabaja con mineral , no tendrás que tocar el capilar y funcionará bien .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009, Luis Guardia

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Feb 2018 09:16 #55977 por Charrua
A menos que ese compresor sea blend será sólo cambiarlo y nada más obviamente con filtro nuevo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Feb 2018 12:53 #55981 por ururef
Charrua-"..Hola paisano , son varias las cosas en principio tendrás que limpiar el circuito ya que tenes aceite sintético poe y vas a instalar un compresor con aceite mineral que es lo que lleva el R22., pero esto no es lo que decías en otro post de aceites?, me digo y no me desdigo!!!.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Feb 2018 13:07 #55982 por ururef
Luis, para este tipo de capacidad de compresores es aconsejable colocar una válvula de expansión -SIEMPRE, les ponen capilar para ahorrar, pero lo mejor es la vet. Lo ideal es seguir con el R 134a aunque aquí en Uruguay calculo que es difícil que lo consigas, por lo tanto el 6220 y el AKM son la misma cosa y el mismo problema, puedes colocar el 6220 lavando todo con 141b +- 5 litros a $ 500 c/u y poner aceite poe en el compresor para cargar con 134a y dejar el capilar que tiene, o a la inversa, lavar con 141 b todo menos el compresor, colocar válvula de expansión para r22 y tanque recibidor esta es mas cara, pero es la mejor opción. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, utnfrio, Luis Guardia

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Feb 2018 14:22 - 20 Feb 2018 14:25 #55984 por gag2009

Charrua escribió: Si tenes la posibilidad de instalar un AKM26 de R12 sólo tendrás que limpiar el circuito ya que trabaja con mineral , no tendrás que tocar el capilar y funcionará bien .


Buenas tardes colegas les quiero pedir que no empiecen acá también.. Ese comentario de Charrua es mas que claro, y a lo que el colega URUREF se refiere con el aceite del otro post es porque en ese post el compresor permitia el uso de poe para R22. Según el fabricante.

Pero acá está hablando de un AKM26AS para R12 el cual podrá colocar sin problemas con solo limpiar bien el sistema.

Tratemos de no desviar el tema así no confundimos al colega que realiza la consulta. Gracias.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Última Edición: 20 Feb 2018 14:25 por gag2009.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua