file Pregunta circuito eléctrico doble par Willim

Más
28 Jul 2018 16:15 #57234 por ururef
Hola colegas.
Sera que alguien tiene por allí un circuito doble par Willim?, es para un tablero de un compresor de 30 HP semi hermético. saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jul 2018 06:48 #57237 por Charrua
Hola Oscar , ese compresor " par Willi " trabaja con dos bobinados puede ser doble estrella o doble triángulo depende del fabricante , a su vez se usan dos contactores de arranque regulados en segundos uno del otro para activar las bobinas las cuales deben estar desfasadas en segundos una de la otra para el arranque , puede arrancar en 50% de potencia y luego el otro 50% o puede arrancar 40 % y 60 % a la vez se activa una selenoide de by pass entre alta y baja para equilibrar presiones y que se lo más suave el arranque del compresor . Deberías tener un controlador para todo esto .
Te recomiendo consultar con el fabricante del compresor porque son ellos los que saben que regulación se les da a los contactores de arranque en cuanto a segundos de activación de estos , no en todos los casos se regulan de la misma manera . Espero te sea útil Saludos .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jul 2018 11:29 #57238 por ururef
ok gacias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.