Bueno amigos, a modo de comentario, les cuento como va esto:
El problema mas grande que tuve fue el del aislamiento termico de todo lo que interviene en el circuito de frio. Debí poner bastante mas de lo esperado.
En el tacho del liquido a enfriar, de 220 litros, puse entre 3cm y 4cm de telgopor de densidad baja. Antes había puesto una sola capa de espuma de polietileno. Vi que el coeficiente de aislacion entre este y la espuma de poliuretano son bastante similares. Luego me decidí por el otro y la mejora fué tremenda.. Así que ahora quedó con una capa de 4cm, digamos, de telgopor..
En un lapso de 15 horas mas o menos, el chiller me llevó los 200 litros, de 21,7 grados a 5 grados. Los ciclos de arranque y parada del compresor se estiraron.
Les dejo una gráfica de como pasó, o como está pasando... Tengo varios sensores puestos en el sistema:
azul: temperatura de agua del chiller
rojo: temperatura de agua de retorno al chiller
amarillo: temperatura del tacho de 220 litros
verde: temperatura de agua a la salida del intercambiador que esta dentro del tacho de 220 litros.
El intercambiador mencionado, tiene una superficie de intercambio de un poco menos de 0,2 m2.
Por ahí a alguien le sirven los datos.. y si quieren preguntar.. bienvenidos...
Saludos y gracias a todos los que aportaron, que fueron de mucha gran ayuda.
El problema mas grande que tuve fue el del aislamiento termico de todo lo que interviene en el circuito de frio. Debí poner bastante mas de lo esperado.
En el tacho del liquido a enfriar, de 220 litros, puse entre 3cm y 4cm de telgopor de densidad baja. Antes había puesto una sola capa de espuma de polietileno. Vi que el coeficiente de aislacion entre este y la espuma de poliuretano son bastante similares. Luego me decidí por el otro y la mejora fué tremenda.. Así que ahora quedó con una capa de 4cm, digamos, de telgopor..
En un lapso de 15 horas mas o menos, el chiller me llevó los 200 litros, de 21,7 grados a 5 grados. Los ciclos de arranque y parada del compresor se estiraron.
Les dejo una gráfica de como pasó, o como está pasando... Tengo varios sensores puestos en el sistema:
azul: temperatura de agua del chiller
rojo: temperatura de agua de retorno al chiller
amarillo: temperatura del tacho de 220 litros
verde: temperatura de agua a la salida del intercambiador que esta dentro del tacho de 220 litros.
El intercambiador mencionado, tiene una superficie de intercambio de un poco menos de 0,2 m2.
Por ahí a alguien le sirven los datos.. y si quieren preguntar.. bienvenidos...
Saludos y gracias a todos los que aportaron, que fueron de mucha gran ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, Rmr
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#58107
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Bien colega.
Que bueno saber que salió bien tu proyecto.
Ahora hay que festejar..
Que bueno saber que salió bien tu proyecto.
Ahora hay que festejar..
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, suarezjf
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?