Pregunta Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 44
#57574
por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
A ver si entiendo hasta aca:
Segun ese calculo, debo retirar 3348 kcal a ese volumen para llevarlo de 20 grados a 3 grados. ¿Es asi ?
Si es asi, y tengo un equipo que retira 800 Kcal por hora, entonces ese equipo demorará 3348/800 hs en llevar todo ese volumen de 20 grados a 3. ¿es asi?
Otra duda, me explica lo que es "Ce" (calor especifico) ?
Gracias por la explicación, ya entiendo algo mas...
Segun ese calculo, debo retirar 3348 kcal a ese volumen para llevarlo de 20 grados a 3 grados. ¿Es asi ?
Si es asi, y tengo un equipo que retira 800 Kcal por hora, entonces ese equipo demorará 3348/800 hs en llevar todo ese volumen de 20 grados a 3. ¿es asi?
Otra duda, me explica lo que es "Ce" (calor especifico) ?
Gracias por la explicación, ya entiendo algo mas...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
- #57575
por Rmr
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 44
#57576
por suarezjf
¿Porque debe estar a esa temperatura?
Respuesta de suarezjf sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
.Rmr escribió: ... y haciendolo con agua fria que debera estar a 1°.
¿Porque debe estar a esa temperatura?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
- #57577
por Rmr
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, suarezjf
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
- #57578
por Rmr
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- programador candy elbi 1307