question-circle Pregunta distancia de condensador y unidad interior

Más
22 Nov 2018 05:26 #58084 por 35191635
Buenas noches quiero realizar una consulta ya que no logro resolverlo.
Tengo una unidad condensadora de 1/2 hp con un compresor acmar. mi duda es se puede colocar la unidad condensadora a unos dies metros de distancia? tendre mucha caida de presion? desde ya muchas gracias.
El equipo trabaja con r12 ahs le cargare mo49 plus

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Nov 2018 10:38 #58088 por Charrua
Podes hacerlo sin ningún problema .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Nov 2018 12:11 #58090 por ururef
Estoy con Charrúa, regular vet por sobrecalentamiento
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Nov 2018 20:18 #58092 por Rmr
Trabajará sin elnmas minimo problema y como dice el colega anterior, una pequeña calibradita a la vet.
Claro que si los 10 metros son horizontales.
Si fuesen verticales tendrias que valerte de unos sifones de caño para evitar que el mc se vaya quedar sin aceite.
Saludos y suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Charrua, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2018 01:17 #58096 por 35191635
Buenas gracias por sus respuesta, debatiendo con otro colega llegamos a un acuerdo que poniendo dos trampas de aceite en la linea de aspiracion va a ser suficiente para poder resguardar el equipo frente a una posible falta de lubricacion. Aclaro decidimos tambien agregar lubricante para compensa las dos trampas de aceite..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2018 04:17 #58097 por Rmr
Si, no seria mala idea. Las trampas son lo sifones a los que me referia.
Tampoco le vayas a aumentar demasiado aceite.
El sistema tambien puede trancarse por el exeso de aceite
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2018 06:12 #58098 por Charrua
Se puede instalar trampas siempre y cuando el evaporador esta abajo y la condensadora 10 metros arriba , normalmente una trampa a la salida del evaporador y una en el remonte en sentido inverso para que el aceite que sube no retorne hacia abajo por la propia gravedad Cuando el equipo llegue a Set point , se recomienda una trampa cada 5 metros de subida según libros pero esto lo tendría que decir el fabricante de la máquina que instalar as.
Por otro lado hay que tener mucho cuidado con el tema trampas ya que produce que el rendimiento del equipo sea menor cuanto más trampas pongas , normalmente cuando se proyecta una instalación se calcula la potencia del equipo de acuerdo a las kilocalorias Que deberá extraer el evaporador , pérdidas por tuberías y las trampas que se deberán instalar , de acuerdo a todas esas pérdidas se instalará la condensadora correspondiente .
El siguiente usuario dijo gracias: Rmr, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2018 07:20 #58101 por refrio
dudo 10 metros uno de media ,,que esta enfriando ,y charrua vos tuviste un caso similar te acordas me sorprende que no lo menciones ,,una mostrador creo era no enfriaba habias sacado ela condensadora mas de 10 metros
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Rmr, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2018 07:43 #58102 por Charrua
Refrio todos los casos no son iguales y en mi caso fueron 15 metros y con mucha más complicación .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Rmr, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2018 22:12 #58108 por dsbordon
Hola.
Mas que una trampa o sifon, yo haría una subida vertical de 1/2 metro y desde ahí seguiría a lo largo de los 10m siempre mantiendo esa caida hacia el compresor.
Siempre usando o haciendo curvas de radio amplio.
Lo de agregar aceite no lo haría, si te pasas, el nivel en el Carter se va a mantener ok y el exceso estará en el evaporador. Primero ponelo en marcha y después de un par de días revisa el visor para ver el nivel.
Salu2
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, Rmr, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.