30 Nov 2018 22:02 - 30 Nov 2018 22:03 #58160 por tecnifrio
para Utilizar 1 unidad condensadora d aire acondicionado para funcionar 1 evaporador de una cámara d conservación+2 que cambios hay que hacer ? que inconvenientes tiene ? se puede usar válvula espansora vet ? hay que colocar un deposito de liquido ? ya lo han hecho ?gracias saludos.
Última Edición: 30 Nov 2018 22:03 por tecnifrio.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Nov 2018 22:02 #58161 por tecnifrio
gracias saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Dic 2018 10:38 #58162 por Diego
Hola colega.

Nunca hice ese trabajo. Sé y se comenta que se han visto unidades comerciales con compresores rotativos.

Me imagino que se hace por el costo menor que implica al comprar un compresor rotativo.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Dic 2018 20:44 #58166 por Rmr
Como dijo Diego, yo tambien e visto trabajos así.
Y tambien me a tocado que me llamen para reparalos, tuve que darlos de baja y colocar los equipos adecuados.
Un mc de A/C es de alta temp de evaporacion.
+2 °, quiere decir que estaras evaporando a -4 aproximadamente, eso corresponde a media temp de evaporacion.
Buscate un mc para esa aplicacion, si quieres hacer un buen trabajo.
Otra cosa, si tienes y debes colocar Vet. Para este tipo de aplicacion el capilar pasó a la historia.
Suerte colega..
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Dic 2018 21:56 #58170 por Charrua
Lo correcto es instalar una unidad de media temperatura lo otro es un invento .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio, Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Dic 2018 21:32 #58172 por ururef
Hola colegas.
Es una tecnica que aplican para cámaras de quesos. Etc.
Hay que sacar capilares y usar como mínimo vet, el tanque es ideal. No trabajo de esta forma
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Dic 2018 07:17 #58173 por Charrua
Aclaremos un poco más el tema :
Suponiendo que la unidad split de AA es de R22 ya que no aclaraste que tipo de gas usa.
Supongamos que es una unidad de 12.000 btu o mejor dicho 3000 frigorias trabajando a 60 psi aproximadamente .
El evaporador de la cámara suponemos que es forzado ( ventiladores ) y para lograr
2 grados de ambiente deberemos evaporar a 31,55 con un salto térmico de 15 grados ya que es lo que se usa para evaporadores forzados ósea ya tendríamos un rendimiento de1500 frigorias porque a medida que bajas la evaporación la unidad rinde menos en este caso 1500 frigorias aproximadamente .
31, 55 en R22 significan una temperatura de evaporacion de -13 grados asta aquí estaría todo bárbaro , pero el problema es con el volumen del condensador ya que esta calculado para 12000 btu o 3000 frigorias vale decir te quedará sobredimensionado bajando mucho la presión de líquido y produciendo problemas de expansión ya que no creo que Active muy bien la valvula vet que deberás instalar junto con el tanque recibidor .
Esta es una aproximación de como yo veo el problemas y sigo sosteniendo es un invento que no me gusta además de ser una mala práctica , pero bueno cada uno es dueño de hacer lo que quiera con sus trabajos .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gustavozotta, Rmr