03 Dic 2018 20:22 #58177 por Charrua
Hola refrio movi tu tema a este post así aportan los colegas .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Dic 2018 20:47 #58178 por Diego

refrio escribió: puse un rotativo en heladera comercial con capilar y todo iba bien pero con el tiempo hace cada vez mas ruido al arrancar ,como si se tragara liquido durante las paradas y cuando arranca unos segundos chilla y sigue cuando pase mas tiempo cuento para mi es chico el tubo recibidor que tienen los rotativos y lo sobrepasa en el arranque no encuentro otra explicacion


Gracias por el aporte Gustavo.

Comentanos un poco más sobre el equipo en cuestión. ¿Qué compresor llevaba en un principio?

Por lo pronto, el tubo que va al lado del compresor no sería un "tanque recibidor", si no que es el acumulador de succión, y evita que ingrese refrigerante líquido al compresor.

Abrazo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Dic 2018 21:05 #58179 por dsbordon
Hola Refrio.
Cuanto tiempo anduvo bien? Que tipo de heladera es? Para que se inunde y se quede sin aceite debe estar superpasada de refrigerante o vive con el evaporador bloqueado.
Por favor, conta mas del equipo y condiciones de trabajo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Dic 2018 07:19 #58180 por Charrua
Cual era el compresor original ?
usaba Vet ese sistema ?
Anulaste el tubo recibidor ?
Que gas usa ese rotativo ?
A que presión estas e vaporando ?
Que tipo de heladera es ?
De cuantas frigorias es el rotativo que pusiste ?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Dic 2018 07:00 #58233 por ururef
Hola.
Seguramente el herror es colocar capilar y no vet, es facil que ande uno de alta en media que uno de baja.
Si mides sobrecalentamiento se vera, y que medidas de capilar, la mufla es la que debe llevar el compresor, depende del tecnico y el elemento de expansión, que no sea superada, la mufla y el propio compresor. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Dic 2018 07:39 #58234 por Charrua
Un rotativo de R22 de alta puede andar perfectamente en media pero para eso va vet tanque recibidor , para 2 grados de ambiente y un salto térmico de 10 , evaporas a -8 a 40 psi suficiente para refrigerar por retorno al rotativo .
Como ya te dijeron el error es usar capilar .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Dic 2018 08:08 #58257 por refrio
si quizas sea que lo deje con capilar es de 1 1/2 hp comercial o sea evapora a -10 no tiene recibidor el comun de una heladera comercial sin recibidor y capilar tenia en gool cold de la misma potencia y le puse un rotativo anda solo que hace un ruido anormal cuando arranca solo unos segundos ,esta afuera estubiera en lugar cerrado no se toleraria,lo raro es que ningun split lo habia escuchado a ese ruido y un split de 6000 frigorias lleva mas carga que esto me parece o igual es un lindo tema ,no quisimos gastar en valula de expansion asi estamos pasando la tormenta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Dic 2018 20:15 #58259 por Rmr
Por lo que comentas, ese mc está por despedirse.
El mc que reemplazaste dedusco que llevaba R-134 o R-404.
Le dejaste su capilar original en el evaporador?
O estas utilizando el capilar del rotativo?
O conectaste la uc de A/C directo al evaporador de la heladera?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 Dic 2018 07:31 #58297 por refrio
aclaro tenia un compresor a pìston hermetico con 22 ,se rompio cambie por un rotativo de igual capacidad 1 hp y medio en r22 eso fue todo se entiende sino pregunten

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 Dic 2018 07:31 #58298 por refrio
capilar deje el mismo