question-circle Pregunta Como solucionar fuga de refrigerante en aire acondicionado

Más
06 Ene 2019 21:55 - 06 Ene 2019 23:20 #58423 por Cepillo2012
Split con R-22, Presurizo la unidad condensadora sola a 315 Psi y se mantiene la presión (la seguí por 5 hs y se mantiene) no hay variación, al hacer vacío, este se empieza a perder gradualmente, al cabo de 20 minutos se equilibra la presión del sistema con la atmosférica, donde puede estar la fuga ya que no se manifiesta a 315 PSI y si en vacío?. Me queda desacoplar el condensador del compresor y sumegir el condensador en agua bajo presión como para acotar el lugar donde pueda estar la fuga. sdos y aguardo comentarios.
Última Edición: 06 Ene 2019 23:20 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
06 Ene 2019 23:17 #58424 por Diego
Hola colega.

En tu caso separo condensador y luego hacer un barrido con agente de limpieza del condensador. Comienza la búsqueda. Intenta con 40 psi al inicio y esperas. Luego vas aumentando la presión gradualmente y sigues observando.

Lo mejor es sumergir el condensador en alguna pileta llena de agua.

Comentanos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, SantiagoAire, Cepillo2012

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Ene 2019 00:56 #58429 por SantiagoAire
Hola
Que raro, pierde estanquidad rapidamente. Aparte de lo que aconseja diego, chequea el estado de tus mangueras, ten en cuenta si usas las mismas para presurizar y para la estanquidad, si las mismas llegan a presionar el ovulo de la valvula. Suerte, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena