Respuesta de Emmanuel sobre el tema Heladera de 4 puertas con unidad condensadora tecumseh AE4448AS
Bueno, final
fui abriendo la VET de a poco, la dejé funcionando de la siguiente manera:
presión de succión 13 psi, 13.4 °C
temp. en el bulbo -6.9 °C
recalentamiento 6.5 °C
temp. en la descarga a 15 cm del mc 83 °C
temp. en el gabinete en ese momento 6.3 °C con 75 % de carga de mercadería.
Gracias a todos los que ayudaron!
Saludos
fui abriendo la VET de a poco, la dejé funcionando de la siguiente manera:
presión de succión 13 psi, 13.4 °C
temp. en el bulbo -6.9 °C
recalentamiento 6.5 °C
temp. en la descarga a 15 cm del mc 83 °C
temp. en el gabinete en ese momento 6.3 °C con 75 % de carga de mercadería.
Gracias a todos los que ayudaron!
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 228
#58666
por Emmanuel
La presión a la entrada del compresor y la temp. pegada al bulbo de la vet.
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Heladera de 4 puertas con unidad condensadora tecumseh AE4448AS
Charrua escribió:
Emmanuel escribió: Recalentamiento 13.7 °C
Donde estas tomando el recalentamiento al lado del bulbo de la vet tenes puerto para medir presiones ahí , o estas tomando la presión en la válvula rotalock del compresor y el termómetro al lado del bulbo ?
La presión a la entrada del compresor y la temp. pegada al bulbo de la vet.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#58667
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Heladera de 4 puertas con unidad condensadora tecumseh AE4448AS
O se toma el recalentamiento " útil o efectivo" al lado del bulbo teniendo puerto de presiones , ósea manifold y termo par del termómetro , donde se tendrá todo el calor latente absorbido por la máquina el cual andará de 6 a 8 k.
O se toma el recalentamiento total de la máquina , manifold en o valvula del compresor y termopar del termómetro a 20
centímetros del compresor aproximadamente donde se tendrá el calor latente y calor sensible absorvido por la línea de succión del sistema , el cual será de 11 a 16 k
O se toma el recalentamiento total de la máquina , manifold en o valvula del compresor y termopar del termómetro a 20
centímetros del compresor aproximadamente donde se tendrá el calor latente y calor sensible absorvido por la línea de succión del sistema , el cual será de 11 a 16 k
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, ururef y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- aire acondicionado blue star enfria y se apaga a los 10 min