file Pregunta Heladera mostrador no enfria

Más
02 Abr 2019 00:06 #58890 por Rmr
Hola colega..
Limpiaste el filtro de malla que lleva la vet?
Cambiaste filtro secador?
Si lleva tanque recibidor, fijate en cargarle los gramos necesarios de gas refrigerante.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Abr 2019 08:59 #58892 por Charrua
Buenos días , suponiendo que cambiaste filtro secador y revisaste filtro de maya , la válvula no trabaja asta no tener la carga completa , deberás ver el tubo recibidor de que capacidad es y cargarle para empezar el 50 % de refrigerante esperar la respuesta y completar carga asta más o menos 50 psi , la presión empezará a bajar esto significa que la válvula esta cerrando o evaporado para quedar en 10 o 12 psi aproximadamente .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Abr 2019 18:31 #58900 por ururef
Estimado, la cosa no es así. Cargar por baja lo que falta de a poco. La presion puede llegar hasta +- 60 psi y luego cierra la vet y baja la alta.
La mejor forma es cargar en marcha hasta ver wur se humedece hasta el compresor o includo se conjela, ahí cortas la carga y el retorno vuelve psrs atrás hasta el bulbo. Eso es csrga vompleta. Con vet es ins garantía trabajar. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Abr 2019 18:34 #58901 por ururef
Perdón el celular es terrible para esto, llega a 60 psi y baja al completar el evaporador, también bajara la alta wuedando todo a régimen
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Abr 2019 19:49 #58902 por Charrua
Si Oscar el viejo truco del R12 es cargar por baja asta que se congele el retorno ahí se corta la carga y la presion empieza a bajar porque cierra la válvula pero también hay que pensar en la temperatura ambiente , no es lo mismo cargar con un ambiente de 15 grados que con un ambiente de 35 como es sabido las heladeras de comercial chica no indican en su mayoría la carga en kg , de todas maneras siempre recomiendo la carga con el equipo en marcha , tal vez no halla aclarado eso en mi escrito anterior .
Por otro lado sabemos que mirando el tanque recibidor y su capacidad podemos calcular el 75 % de su carga aunque nunca es exacto ya que depende mucho del tipo de instalacion largo de tuberías .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.