16 May 2019 13:57 #59102 por hpetitti
Buenas tardes foristas!

Tengo un equipo Surrey AD5, 5tr R22 trifásico, con un compresor Bristol (reciprocante) de 5HP.

La pregunta es si puedo utilizar un "Arranque suave" para prevenir los picos de consumo de corriente al arrancar y de esta manera economizar energia.

Ya he probado con éxito en el forzador del evaporador (1hp trifasico) con un Siemens 3RW30
support.industry.siemens.com/tedservices...guage=en&caller=SIOS
(Por las dudas adjunto el pdf)

Pero no estoy seguro si es perjudicial utilizarlo en el compresor.

Aguardo y agradezco de antemano sus comentarios.

Saluldos,
Hernan.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 May 2019 15:43 #59103 por Diego
Si se puede.

Es costoso... pero si el cliente tiene para pagar un arrancador suave, pues adelante.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, Emmanuel, Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 May 2019 17:55 #59106 por Charrua
Estimado en tu lugar no variaria la tension del compresor ya que dicha bobina no viene preparada para eso , si lo que buscas es un arranque sin carga te recomiendo hacer un PUMP DOWN o recogida de refrigerante en unidad condensadora .
Una selenoide normal cerrada antes de la expansion de manera que el termostato o controlador gobierne la apertura o cierre de la valvula.
Por otro lado instalar un presostato de baja en linea de aspiracion regulado algunas decimas sobre cero, cuando llegue el equipo a la temperatura de consigna el controlador o termostato cerrara la selenoide pero el compresor seguira funcionando asta que baje la presion en aspiracion cercana a cero donde se habriran los contactos del presostato parando al compresor .
En el siguiente arranque el compresor arrancara sin carga , esto hara que tengas un arranque con baja cupla o par de arranque menor consumo. SALUDOS
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gustavozotta, Emmanuel, Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 May 2019 20:16 - 16 May 2019 20:17 #59107 por Diego
Buenas noches amigos.

Yo encontré info en inglés con respecto a la aplicación de soft starters, por eso asumí que se puede usar sin problemas... y según la literatura técnica y los fabricantes... se puede hacer.

Es más, se recomienda hacerlo para cumplir con ciertas prácticas tendientes a reducir el consumo energético, evitar el parpadeo de las luces durante el arranque del compresor y otras yerbas...

Emerson recomienda su uso: climate.emerson.com/documents/css-compre...es-en-gb-4849010.pdf

La empresa Carlo Gavazzi tiene un catálogo con distintos soft starters para compresores de refrigeración (incluso compresores scroll): www.carlogavazzi.co.uk/images/file/PDFs/...V%2004%202013_12.pdf

Saludos.
Última Edición: 16 May 2019 20:17 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel, Rmr, hpetitti

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 May 2019 21:17 #59108 por Charrua
Si hay dinero disponible todo se puede hacer aunque esos controladores son caros .
En mi caso personal busco bajar el consumo o atenuarlo sin gastar mucho dinero y sin hacer sufrir la bobina de un compresor , recordemos que a menor tensión los bobinados se recalientan , hay que ver asta donde se puede bajar la tensión de ese compresor sin dañarlo .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Rmr, hpetitti

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 May 2019 22:33 #59109 por Rmr
Buenas noches amigos..
Envié otro mensaje anterior a este, pero creo que no llegó.
A mi criterio el arranque suave, rompe la inercia del motor con bajo voltaje, aunque son solo segundos o fracciones, hay un amperaje mayor entre el instrumento y el motor. Eso exige mucho mas al bobinado.
Si el mc ya tiene uso, no sabemos como está por dentro, quizas no resista y acorte bastante su vida.
En todo caso creo que le vendria mejor un banco de capacitores.
Disculpas si el mensaje se repite.
Saludos colegas
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, Emmanuel, hpetitti

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 May 2019 22:57 #59110 por dsbordon
Hola.
Me parece que no se justifica. Cuantos arranques hace por hora? Si la carga termica es tan alta que el consumo en el arranque es muy alto y demora en entrar en régimen y aproximarse al nominal, entonces el equipo esta mal seleccionado y un arranque suave no es precisamente la solución.
Si tiene VET, mas económico es un arranque descargado.
Si te fijas, en los equipos grandes de varias etapas y de gran capacidad, se arrancan los compresores de manera escalonada, con diferencia de tiempo entre ellos.
Quizas se justifique mas en equipos con bomba de calor con control de condensacion para la gestión de los ventiladores.
Sal.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Rmr, hpetitti

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 May 2019 04:26 #59111 por Charrua

dsbordon escribió: Hola.
Me parece que no se justifica. Cuantos arranques hace por hora?
Coincido no dé justifica con un compresor de 5 TR . Pero bueno cada maestrillo con su librillo .

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Rmr, hpetitti

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 May 2019 08:01 #59112 por Diego
Aquí hay otro video lindo:



No veo problemas en el uso del arrancador suave. Recordemos que la intención es reducir el pico de corriente al inicio del arranque del compresor.

Por lo que veo, con un sistema Pump Down, el beneficio es para la parte mecánica del compresor, pero aún así no desaparece el pico de arranque característico que produce todo motor eléctrico.

Si el cliente tiene plata y quiere hacerlo pues adelante...

Sería bueno si Hernán (hpetitti) implementa el arrancador suave, suba fotos por acá!!!

Saludos y buena suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: Rmr, hpetitti

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 May 2019 09:17 #59113 por hpetitti
Buenos días!
Ya lo compré (Conseguí un Siemens usado en USD 160) y espero poder implementarlo en breve.
El secreto para no dañar los equipos está en la potencia de arranque (tiene que proporcionar un par motor mínimo para mover el cigüeñal/eje del compresor) y la duración de la rampa hasta alcanzar régimen lo más rápido posible.
La electrónica dentro del Soft Starter son TRIACS (Triodos de CA) que limitan la tensión y la corriente, evitando de esta forma los picos de arranque. En lugar de ajustar al 40% de potencia, se puede arrancar al 70/80%, la rampa de crecimiento en 30 ms para no comprometer piezas móviles y eliminando los picos de corriente en todos los casos.
Con respecto al parar y arrancar, no solo es cuestión de capacidad de enfriamiento del equipo, sino también la "política" o "inteligencia" que use el termostato: Con un termostato convencional Honeywell en pleno verano tiene más de 20 ciclos de arranque en una noche sofocante, son 55/60 Amp durante 200ms (en lugar de 9 Amp a régimen), 4 segundos (4000ms) por noche, 2 minutos al mes.
Con un arranque suave y un termostato inteligente (con microprocesador) se pueden reducir considerablemente los ciclos de arranque parada (a la mitad) y eliminar los picos de consumo innecesarios.
Les cuento más adelante cómo me va con mi viejo AD5 y el soft starter ;)
Muchas gracias por sus comentarios y aportes!
Hernan.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Rmr