Pregunta capilar tapado?
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#59365
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema capilar tapado?
La expansión comienza en el filtro, es aquí el drama, al momento por lo menos. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 228
#59367
por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema capilar tapado?
Buenas noches, muchas gracias por participar.
Sí, le hice prueba de compresión, todo ok.
Se paré los circuitos pero no le hice limpieza con R141.
Mi teoría inicial era otra, hasta que luego de solucionar esas cositas saltó esto.
Pensé en la soldadura en un principio, pero si tapé el capilar no debería estar expandiendo dentro del capilar o me equivoco? por eso concluí que era una obstruccion en el capilar.
Ayer me llegó el capilar nuevo. El sábado seguramente estaré realizando limpieza con R141 y colocación del capilar nuevo.
Pasaré el reporte al terminar.
Saludos
Sí, le hice prueba de compresión, todo ok.
Se paré los circuitos pero no le hice limpieza con R141.
Mi teoría inicial era otra, hasta que luego de solucionar esas cositas saltó esto.
Pensé en la soldadura en un principio, pero si tapé el capilar no debería estar expandiendo dentro del capilar o me equivoco? por eso concluí que era una obstruccion en el capilar.
Ayer me llegó el capilar nuevo. El sábado seguramente estaré realizando limpieza con R141 y colocación del capilar nuevo.
Pasaré el reporte al terminar.
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#59368
por josal
Respuesta de josal sobre el tema capilar tapado?
yo primero cortaría la punta del capilar que entra al filtro, generalmente se tata en ese punto y cuando coloques el capilar, trata de meter lo necesario dentro del filtro, para evitar que pegue de la malla
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#59369
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema capilar tapado?
Hola , la expansión empieza en el final del filtro y comienzo del capilar si fuera al comienzo se congelaria todo el filtro .
Por otro lado habría que determinar si es una partícula o humedad , de serlo la tenes en todo el circuito incluido el compresor .
Por otro lado habría que determinar si es una partícula o humedad , de serlo la tenes en todo el circuito incluido el compresor .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
- #59373
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema capilar tapado?
estimado colega...serias tan amable de mostrar la etiqueta del compresor.... me surge la duda de que sea con r 134..... que tipo de aceite le pusiste
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Aire acondicionado split de de 15000 frigorias con baja presión de succión