#59586 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
He partido suponiendo que el cambio de compresor es de la misms capacidad, (ver desplazamiento), suponemos que en el caso de cambio de Mc, se cambio si o si el filtro, lo primero que sugeri es cargar despacio, los forzadores estarán funcionando en sus rpm normales pues no nos comunicó lo contrario, en ese diámetro de caños es difícil que haya obstrucción por soldadura deficiente y la tensión supongo que debe estar bien, si es trifásico controlar el consumo por cada una de las fases, con respecto a la cantidad de gas, comentare que depende mucho de la distancia entre la UC y el evaporador, he visto instalaciones con mas de 30 metros de distancia funcionando óptimamente y obvio esos metros de caños deben estar con gas, i susto en que debe trabajar en 60 de baja, SALVO que se le este yendo el gas por algún lado, pero también descuento que presurizó y le hizo vacio, muy buen y prolongado vacío antes de iniciar la carga de refrigerante
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, damiarian, Emmanuel
El tema ha sido cerrado.
Más
#59588 por damiarian
Respuesta de damiarian sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
hola ,si mismo compresor, los forzadores cambie los que se lastimaron, ahora regule la VET y mejoro notablemente,ya la deje a prueba hasta mañana,
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933
El tema ha sido cerrado.
Más
#59589 por damiarian
Respuesta de damiarian sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
el filtro se cambio, las unidades estan una arriba y la otra debajo no tienen mas de 1.5mt de distancia, vacio se realizo por 4horas y tambien se controlo fugas ,todo esta dentro de los parametros, recien termine tocando la VET y mejoro notablemente, de 30 psi que estaba subio a 45psi, mas de eso no logre subirlo, la alta se fue a 280psi, cuando sali de la camara ya estaba la temperatura en 2grados, solo noto que le cuesta por ahi llegar,pero bueno, seguire viendo en que termina, gracias por los datos, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
El tema ha sido cerrado.
Más
#59590 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
Buenas.
Damiarian, podrías decirnos que compresor tenía y cual pusiste, largo y secciones de cañerías, si el equipo esta armado con partes sueltas o si vino completo de fabrica.
Pregunto porque me parece raro que con tanto gas la baja no suba. Quizas el nuevo mc sea de mas capacidad y desplazamiento que el anterior. 8 kg para un mc de 5hp me parece demasiado. Ese equipo con menos de 5 debería andar lo mas bien.

Otra cosa, es media temperatura, no es aire acondicionado, que el evaporador se escarche no indica falla, indica que está completo, bien regado de refrigerante, que toda la superficie de intercambio está a una temperatura inferior a la temperatura ambiente y asegura que la transferencia de calor se realice.
Lo que indica falla, es la formación de un bloque sólido y macizo de hielo.

Normalmente, un equipo que arranca con la cámara "caliente" puede tener una baja de 50psi (r22) porque la VET está abierta a tope, a medida q la temp baja se va cerrando y en régimen ronda los 35psi. La alta seguramente esté por arriba de 240 pero depende del clima y no es raro que en verano pise las 280.

Yo intentaria recuperar un par de kilos de r22 en alguna garrafa, regular bien esa válvula y darle tiempo de marcha.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, damiarian, SantiagoAire y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#59591 por Charrua
La verdad que 8 kg de refrigerante para un compresor de 5 hp es demasiado con 4 kilos ya tiene que reaccionar , por otro lado si la baja no sube quiere decir que tiene mucha succión el compresor o mucha capacidad . Por otro lado para conservación y con R 22 deberías evaporar a 30 psi que representa - 13 grados de evaporación eso sería + 2 grados de ambiente con una DT de 15 grados ya que tenemos un evaporador forzado si fuera estático se usaria DT 10 grados .
Por otro lado en algo le erraste ya que no tendrías que tocar la valvula si fuera el compresor de la misma capacidad que el original .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, damiarian y 2 persona(s) más.