carga en fase liquida Publicado por gustavnio
hola gente, postee esto solamente como para completar el concepto de la carga de los blends en los sistemas de refrigeracion.
aca les dejo una fotito del estado en que quedaron las laminas s de este compresor, que por lo que se ve, sufrio los avatares de la carga de refrigerante en fase liquida

Recordad que la carga de blends debe hacerse con mucho cuidado y si es posible usando difusor como varias veces se ha apuntado en el sitio xcontrato
saludos
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#6521 por vicmar
Respuesta de vicmar sobre el tema Re: carga en fase liquida
Que destruido el pobre. yo cuando cargo en fase liquida ,no uso difusor , pero cargo muy despacio y con pasiencia,mas vale tardar un rato mas , que perder mas tiempo y dinero en la reparacion del compresor.

RAMBUR MARIO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#6568 por Tukku
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: carga en fase liquida
xuauu xbravo Muy bueno el aporte, y mas aun por la foto, hay que saber tambien que un equipo que tiene retorno de refrigerante en fase liquida tambien puede sufrir la misma suerte asi que a la hora de instalar equipos nuevos o completar carga de refrigerante es muy importante contar con el tiempo necesario para hacerlo asi no se hacen cosas a las apuradas y nos evitamos dolores de cabeza y mas perdida de tiempo y dinero.xchau

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!