Pregunta Reemplazo a la inversa R407C x R22
- dobledak
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 54
- #13878
por dobledak
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Reemplazo a la inversa R407C x R22 Publicado por dobledak
Buenas tardes colegas frigoristas, necesito de vuestras opiniones respecto al tema que marca el título.
Yo pienso que no debería haber problema ya que el R22 es compatible con cualquier aceite (en este caso se toparía con Poliester) y las presiones son muy poco variables entre uno y otro (algo de un 10 % más altas en el R407C). Mi opinión es que un sistema frigorífico preparado para R407C debería funcionar bien con R22.
Muchas gracias por participar.
Saludos cordiales.
Diego K.
Yo pienso que no debería haber problema ya que el R22 es compatible con cualquier aceite (en este caso se toparía con Poliester) y las presiones son muy poco variables entre uno y otro (algo de un 10 % más altas en el R407C). Mi opinión es que un sistema frigorífico preparado para R407C debería funcionar bien con R22.
Muchas gracias por participar.
Saludos cordiales.
Diego K.
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dobledak
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 54
#13952
por dobledak
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Respuesta de dobledak sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Por favor Diego, Batracio, Ariel, Marcos. Si alguien puede dar su opinión profesional. Muchas gracias.
Diego K.
Diego K.
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#13965
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Es muy probable que tengas una ligera perdida en el rendimiento, deberas cuidar mucho el sub enfriamiento. Y el sobre calentamiento.
Ha y no olvides que el R22 es higroscopico ten cuidado de hacerlo muy bien.
Personalmente no le veo el caso siento que es retroceder, además de que si otro toca ese equipo seguramente cargará 407 y esa mezcla terminara en la atmósfera.
Ha y no olvides que el R22 es higroscopico ten cuidado de hacerlo muy bien.
Personalmente no le veo el caso siento que es retroceder, además de que si otro toca ese equipo seguramente cargará 407 y esa mezcla terminara en la atmósfera.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dobledak
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 54
#13966
por dobledak
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Respuesta de dobledak sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Hola Conatem, gracias por responder, el tema es que no estoy pudiendo conseguir en mi zona el R407c, por eso estoy pensando en esta opción.
Me queda una duda en base a tu comentario, el R22 es higroscópico o te referís al aceite?
Gracias.
Diego K.
Me queda una duda en base a tu comentario, el R22 es higroscópico o te referís al aceite?
Gracias.
Diego K.
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maxieme
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 193
#13982
por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
hola dobledak como estas,el colega conatem a lo que se refiere es a que este tipo de gas hfc absorbe mucha humedad casi 8 veces mas que el r12.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro