Pregunta Se descompone el r410a cuando hay escape?
- jorge777
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#27318
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Se descompone el r410a cuando hay escape? Publicado por jorge777
se descompone el r410a cuando hay escape y queda el 50porciento dentro del sistema?
se puede recargar?
el 50 porciiento que quedo dentro del sistema se podra usar?
que experincia pueden contar los tecnicos que han recargado con r410a?
A ver opinen.
se puede recargar?
el 50 porciiento que quedo dentro del sistema se podra usar?
que experincia pueden contar los tecnicos que han recargado con r410a?
A ver opinen.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frioexpreso1
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#27323
por frioexpreso1
preguntar es aprender a no errar
Respuesta de frioexpreso1 sobre el tema Re: Se descompone el r410a cuando hay escape?
El R410A es una mezcla casi azeotrópica, es decir que se comporta casi como si fuese un refrigerante puro. En el caso de fugas prácticamente la composición del producto no cambia, por lo que solo es necesario volver a recargar producto hasta completar la carga original.
el problema lo tendra usted si la instalacion absorvio humedad , el aceite POE tiene un poder de Miscibilidad con la humedad bastante elevado por lo que le sera costoso y muy dificil eliminarla , saludos cordiales
el problema lo tendra usted si la instalacion absorvio humedad , el aceite POE tiene un poder de Miscibilidad con la humedad bastante elevado por lo que le sera costoso y muy dificil eliminarla , saludos cordiales
preguntar es aprender a no errar
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#27325
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: Se descompone el r410a cuando hay escape?
Jorge, excelente tu pregunta.-
Por lo que lei en foros de amigos de españa, muchos prefieren recuperar y volver a cargar con balanza
Es bueno, tambien lo que dice el amigo frio-expreso
Me tomo el atrevimiento de consultarle al ingeniero fernando gutierrez, Perdon, su opinion en mis conceptos, pesa mucho
hugo,
Por lo que lei en foros de amigos de españa, muchos prefieren recuperar y volver a cargar con balanza
Es bueno, tambien lo que dice el amigo frio-expreso
Me tomo el atrevimiento de consultarle al ingeniero fernando gutierrez, Perdon, su opinion en mis conceptos, pesa mucho
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#27326
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Se descompone el r410a cuando hay escape?
Correcta la respuesta del colega Frioexpreso, es tal cual como lo menciona.
Gracias por Participar colega Frioexpreso.
Saludos.
Gracias por Participar colega Frioexpreso.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frioexpreso1
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#27444
por frioexpreso1
señor hugo para nada es un atrevimiento ni tiene usted que pedir perdon ya que la diversificacion de informacion enrriquece los conocimientos, no porque un individuo explique un razonamiento este debe de ser cierto hay que contractar las informaciones y leer todo lo que sepueda y aun asi le aseguro que tendemos muchas dudas , saludos cordiales
preguntar es aprender a no errar
Respuesta de frioexpreso1 sobre el tema Re: Se descompone el r410a cuando hay escape?
hugo-lisandro escribió:
Me tomo el atrevimiento de consultarle al ingeniero fernando gutierrez, Perdon, su opinion en mis conceptos, pesa mucho
hugo,
señor hugo para nada es un atrevimiento ni tiene usted que pedir perdon ya que la diversificacion de informacion enrriquece los conocimientos, no porque un individuo explique un razonamiento este debe de ser cierto hay que contractar las informaciones y leer todo lo que sepueda y aun asi le aseguro que tendemos muchas dudas , saludos cordiales
preguntar es aprender a no errar
El siguiente usuario dijo gracias: hugo-lisandro, che_guevara
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como solucionar error 11 en aire fujitsu inverter