file Pregunta Línea de líquido en acondicionador de aire split con dos válvulas de servicio.

Más
- #30850 por Diego

sergio luis escribió: Entiendo que podría haber algún error de traducción, porque la salida del condensador se conecta con el elemento restrictor (nó con un expansor) y luego con el evaporador ó expansor

Hola estimado Sergio. Es necesario aclarar un concepto que por lo aportado, no nos deja lugar a dudas. El autor del libro habla en español, y no hay error en el concepto. Consultando con otras fuentes bibliográficas, tanto en inglés y en español, se confirma el siguiente postulado: "...por último la denominada línea de líquido conecta la salida de condensador con expansor, circulando en su interior líquido a alta presión."

Elemento Restrictor Y Expansor, entran dentro de la categoría de Dispositivo de Expansión (hasta se podría afirmar que son sinónimos en nuestro oficio...). En el caso del Restrictor usado como dispositivo de expansión, el refrigerante al atravesarlo sufre la caída de presión correspondiente y el refrigerante en stado líquido se Expande. El restrictor pues, expande el refrigerante.

A la salida del condensador debe haber sí o sí líquido al 100%; a la salida del evaporador debe haber gas en un 100%. Que no se cumpla esto, puede deberse a un mal funcionamiento del sistema.

Me queda claro, que la línea de líquido está Dentro del lado de Alta Presión, y comprende desde salida de condensador Hasta entrada a restrictor, expansor o como desee llamársele. Para comprobarlo es muy fácil: medir presión en la descarga del compresor y antes del capilar o válvula de expansión, tiene que haber una leve diferencia de presión.

Esto no es opinión personal, es lo que dicen los libros.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis, blakc8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30857 por FEROZLEON
"Elemento Restrictor Y Expansor, entran dentro de la categoría de Dispositivo de Expansión (hasta se podría afirmar que son sinónimos en nuestro oficio...). En el caso del Restrictor usado como dispositivo de expansión, el refrigerante al atravesarlo sufre la caída de presión correspondiente y el refrigerante en stado líquido se Expande. El restrictor pues, expande el refrigerante."

Hola Sr Diego.. a mi apreciacion y conforme a lo que he leido tal vez haya un error en la interpretacion de varios conceptos.
el refrigerante no sufre caida de presion DENTRO DEL ELEMENTO RESTRICTOR....todo lo contrario, se eleva aun mas la presion( la cual no es posible medir dentro de el) y la caida de presion sucede justo en la salida del mismo,debido a la diferencia de diametros entre esta y las lineas del evaporador por lo que ocurre la evaporacion del gas refrigerante el cual toma el calor cincundante para realizar ello.

Este efecto lo vemos claramente al oprimir el aplicador de un spray ya sea de pintura o de spray ´para cabello etc. ,,, dentro de la lata hay liquido a alta presion y al oprimir el boton ( el cual seria su restrictor) el cambio de estado ocurre justo a la salida del mismo.( no dentro )

Ahora bien el lado de lata presion o linea de alta presion comprende a los elementos que van desde la salida del compresor por el lado donde comprime hasta la entrada al evaporador, estos son: la parte de compresion del compresor al condensador, el filtro-deshidratador(si lo hay) y el elemento restrictor ( sea vet,capilar o algun otro).
Es mi aporte segun lo estudiado,

saludos.

Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, sergio luis, blakc8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30858 por FEROZLEON
ahora bien del porque se considera desde la salida de la valvula fina en el condensador linea de baja presion ( los que tienen el capilar antes de esa parte )... porque desde hay ya se vienen expandiendo el gas refrigerante.. por eso tambien la importancia de tener esa linea bien asilada si no fuere asi, igual el evaporador no rendiria ya que los vapores ya llegarian recalentados a el.

ocurre que en esa parte (justo a la salida del capilar ubicado antes de la valvula de servicio de liinea de liquido))ocurre una preexpansion del gas refrigerante y tengo entendido que el o los fabricantes lo disponen asi para evitar en lo posible el caracteristico y molesto "SSSSS" ruido de expansion del gas que ocurre en los equipos que tienen el dispósitivo restrictor o de expansion justo a la entrada del evaporador. .( esto lo vera y escuchara mas en los equipos de mayores dimensiones (ej: los equipos split tipo piso-techo que traen acurrator )..

mi aporte
saludos.

Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, sergio luis, blakc8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30859 por blakc8
Vale decir conceptulamenbte que la baja o sector de baja comienza a la salida del robinete de inyección que es alli donde finaliza el capilar restrictor y comienza la evaporación, parcial, debido a que en esta línea de 1/4" hasta el evaporador, la presión es un tanto más alta que en el evaporador propiamente dicho, no permitiendo una evaporación plena hasta llegar al evaporador propiamente dicho, que se halla a una presión tal que puede evollusionar tal lo requerido. Estas dif de presiones pueden corroborarse cuando la UE tiene acceso flare 1/4 para el manifold por ambos robinetes.-
Esto es facilmente observable, ya que una vez en régimen y con la carga normal no se congela esta linea, siendo que a su vez se halla aislada térmicamente y estática, y sí llega a acongelarse el evaporador en similares condiciones, cuando no funciona el fan del evap o se halla tapado el filtro del mismo.-

Saludos...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30886 por Diego

FEROZLEON escribió: Hola Sr Diego.. a mi apreciacion y conforme a lo que he leido tal vez haya un error en la interpretacion de varios conceptos.
el refrigerante no sufre caida de presion DENTRO DEL ELEMENTO RESTRICTOR....todo lo contrario, se eleva aun mas la presion( la cual no es posible medir dentro de el) y la caida de presion sucede justo en la salida del mismo,debido a la diferencia de diametros entre esta y las lineas del evaporador por lo que ocurre la evaporacion del gas refrigerante el cual toma el calor cincundante para realizar ello.

Mi amigo León Feroz: si lees con atención, dije que "...al atravesarlo (colocar algo de modo que pase de una parte a otra) sufre la caída de presión..." no dije que lo hace en su interior.
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena