file Pregunta Como quitar el aceite alojado en el Manifold

Más
- #45594 por Martin x73
Jodo por una tontería.....observando el visor de mi maniflod Value para R410a note que tiene como asentado en su base un milímetro de aceite. Hay alguna manera efectiva de sacarlo?

como a veces lo uso con R410a y otras mido equipos con R22 (se que deberia tener uno para cada uso) me preocupa el tema de la contaminación.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45595 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aceite en Manifold
Hola martin. Limpieza con 141 y barrido con nitrogeno, sino tendrias que tener un manifold para cada fluido.
Un saludo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45597 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aceite en Manifold
Siempre con los robinetes abiertos y el nitrogeno con valvula reguladora de presion.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #45600 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Aceite en Manifold
Hola a Todos ,

Yo le paso R410 si es POE y R22 si es MO , siempre en fase líquida. Refrigerante nuevo.
Recorda el problema que se produce en el arranque en compresores inundados , el aceite flota y pierde lubricación .
Bueno esa propiedad se puede utilizar para limpíeza y arrastar el aceite fuera del sistema.

Me parece mas facil xbaila

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45604 por Martin x73
Respuesta de Martin x73 sobre el tema Aceite en Manifold
Buenas respuestas......voy a ver cual me resulta mas practica, gracias!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.