file Pregunta Debate: Barrido desde capilar hacia el evaporador???

Más
- #6519 por Diego
Gran Debate Gran xfuckyou

Muchos colegas con experiencia me han dicho sobre el procedimiento correcto a la hora de barrer el evaporador:

"Impulsar el agente de limpieza introduciendo el mismo desde el capilar y que recorra el evaporador y salga por su extremo."

Sin ánimos de crear polémica, y por supuesto, con todo el respeto que se merecen los colegas (que seguramente tienen mucha más experiencia que yo), discrepo en absoluto con esta afirmación.

Por lo que veo, justamente, el capilar, que es un dispositivo diseñado para crear una súbita y abrupta caída de presión en el evaporador, no permite que el agente de limpieza barra con la suficiente fuerza las paredes del evaporador. Al contrario, el agente se evapora en gran parte! xtriste

La razón por la cual se aconseja realizar el barrido de esta manera, según he leído, es que de hacer lo contrario, es decir, desde el evaporador hacia el capilar, se estaría arrastrando toda la mugre del evaporador hacia el capilar...

Debo confesar, que desde que comenzé a realizar la práctica del barrido con nitrógeno y R141b, no me convenció el método aconsejado, por la simple razón que no veo que salga con presión el agente de limpieza... xfuckyou

Vengo haciendo el barrido desde el evaporador y hacia el capilar y hasta el momento no he tenido problemas, el método es más rápido inclusive.

Por lo que estuve investigando, ningún fabricante o empresa dedicada al rubro, recomienda realizar el barrido desde el capilar hacia el evaporador, por la simple razón de que como dije, el capilar es una restricción y hace descender la velocidad y eficacia del agente de limpieza. Lo que sí recomiendan, es realizar el barrido sin el capilar en el circuito. Obviamente, algo impráctico a la hora de reparar una heladera / nevera familiar... xtriste

Entonces... en qué quedamos... ??? xpicaro

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
- #6530 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Debate: Barrido desde capilar hacia el evaporador???
hola diego- existen en ambos metodos pro y contras como vos ya mencionate; lo ideal es no limpiar capilares, sinio reemplazarlos ya que la limpieza de ellos no es efectiva. En el capilar se multiplica el efecto de la rugosidad de las paredes internas debido a su reducido diametro con lo cual la acumulacion de incrustaciones es dificil de resolver. mas dificil es desalojarlas debido, justamente, a la caida de presion que experimenta el agente de limpieza cuando lo recorre
En lo personal trato de encontrar el punto de union entre el capilar y evaporador para desoldar y hacer el barrido de la mejor manera posible. Introduzco el agente de limpieza en el recipiente de presion ( garrafita de 2 kgs) cargo con gas ( r22 o nitro, depende) luego la invierto, abro el grifo y dejo que salga por una de las puntas del serpentin un chorro de liquido, que en forma de "piston" arrastra las impurezas fuera del sistema: luego 1 barrido con gas a presion para eliminar los residuos del agente de limpieza que quedaren en el sistema
Ahora. discrepo con vos en esto: El metodo que usas tiene una contra fundamental que es que no todo el agente de limpieza sale del circuito al realizar el barrido ya que parte de este queda alojado en un pequeño segmento de tuberia en la union entre evaporador y capilar ¿ porque queda ahi ? porque la union entre los tubos mencionados no se hace al "ras" sino que unos centimetro/s de capilar se introducen en el evaporador para luego soldar la union. Es en esos "centimetro/s" en donde queda el agente de limpieza maxime si el barrido es en la direccion evaporador capilar y no a la inversa y peor aun si usas r 141b ya que es mas dificil de retirar aun con un profundo vacio.
igualmente esta esto sujeto a la experiencia del tallerista, cada uno sabra de que manera es la mas rapida y efectiva para hacer el trabajo
saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#6571 por Diego

gustavnio escribió: El metodo que usas tiene una contra fundamental que es que no todo el agente de limpieza sale del circuito al realizar el barrido ya que parte de este queda alojado en un pequeño segmento de tuberia en la union entre evaporador y capilar ¿ porque queda ahi ? porque la union entre los tubos mencionados no se hace al "ras" sino que unos centimetro/s de capilar se introducen en el evaporador para luego soldar la union.

Excelente observación Gustavo, muchas gracias... xsombrero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.