Valvula KVP Danfoss Publicado por pedroenrique
hola, tengo una valvula KVP danfoos que utilidad le puedo dar,o donde colocarla????????????????
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pedroenrique
- Autor del tema
#881
por pedroenrique
Respuesta de pedroenrique sobre el tema Re: valvulas
vamos muchachos que hacemos con la valvula??????????
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #884
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: valvulas
pedroenrique escribió:
Función:
1.- Regular la presión de evaporación. Mantiene la presión de evaporación constante.
2.- Protección contra presión de evaporación baja.
3.- Diferencia la presión de evaporación en una instalación frigorífica con un solo compresor y varios evaporadores con diferentes temperaturas de evaporación.
Funcionamiento: estrangula la línea de aspiración para cumplir su objetivo.
Ubicación: va montada en la línea de aspiración después del evaporador.
Características: la regulación es ajustable, instalación en cualquier posición, amortiguador de pulsaciones, toma para manómetro válvula Schrader de 1/4", posibilidad de implementarla mediante soldadura o conexiones abocardadas.
Criterios a considerar a la hora de seleccionar la válvula:
* Refrigerante a usar
* Capacidad de evaporación
* Temperatura de evaporación
* Temperatura de evaporación mínima
* Temperatura del líquido antes de la VET
* Tipo de conexión (soldar)
* Diámetro de la conexión.
Ahora, analizando sobre en que situación podrías utilizarla, pues me arriesgo a decir ( ... ) que podría ser empleada en situaciones donde por ejemplo tengas una central frigorífica con varios compresores y evaporadores.
* Por ejemplo un evaporador dedicado para la cámara de conservación de materia prima congelada con su propia válvula KVP, que en este caso mantendría una presión / temperatura de evaporación por debajo de 0º.
* Otro evaporador equipado con la válvula KVP para el laboratorio de producción (por ejemplo el laboratorio de una carnicería, donde cortan la carne) que mantenga una temperatura / presión de evaporación positiva, necesaria para poder trabajar en el lugar sin que el producto pierda su cadena de frío.
* Otra válvula KVP para un evaporador montado en un exhibidor de carne, para mantener la temperatura de la carne en 1º C.
Creo que sin "querer queriendo" aprendí acerca de esta válvula...
Saludos cordiales.
Bueno Pedro, según estuve leyendo e investigando acerca de la Válvula KVP de Danfoss :hola, tengo una valvula KVP danfoos que utilidad le puedo dar,o donde colocarla????????????????
pedro
Función:
1.- Regular la presión de evaporación. Mantiene la presión de evaporación constante.
2.- Protección contra presión de evaporación baja.
3.- Diferencia la presión de evaporación en una instalación frigorífica con un solo compresor y varios evaporadores con diferentes temperaturas de evaporación.
Funcionamiento: estrangula la línea de aspiración para cumplir su objetivo.
Ubicación: va montada en la línea de aspiración después del evaporador.
Características: la regulación es ajustable, instalación en cualquier posición, amortiguador de pulsaciones, toma para manómetro válvula Schrader de 1/4", posibilidad de implementarla mediante soldadura o conexiones abocardadas.
Criterios a considerar a la hora de seleccionar la válvula:
* Refrigerante a usar
* Capacidad de evaporación
* Temperatura de evaporación
* Temperatura de evaporación mínima
* Temperatura del líquido antes de la VET
* Tipo de conexión (soldar)
* Diámetro de la conexión.
Ahora, analizando sobre en que situación podrías utilizarla, pues me arriesgo a decir ( ... ) que podría ser empleada en situaciones donde por ejemplo tengas una central frigorífica con varios compresores y evaporadores.
* Por ejemplo un evaporador dedicado para la cámara de conservación de materia prima congelada con su propia válvula KVP, que en este caso mantendría una presión / temperatura de evaporación por debajo de 0º.
* Otro evaporador equipado con la válvula KVP para el laboratorio de producción (por ejemplo el laboratorio de una carnicería, donde cortan la carne) que mantenga una temperatura / presión de evaporación positiva, necesaria para poder trabajar en el lugar sin que el producto pierda su cadena de frío.
* Otra válvula KVP para un evaporador montado en un exhibidor de carne, para mantener la temperatura de la carne en 1º C.
Creo que sin "querer queriendo" aprendí acerca de esta válvula...
Saludos cordiales.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pedroenrique
- Autor del tema
#895
por pedroenrique
Respuesta de pedroenrique sobre el tema Re: valvulas
si señor , es justamente esa funcion, asi que dedo para arriba
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pedroenrique
- Autor del tema
#896
por pedroenrique
Respuesta de pedroenrique sobre el tema Re: valvulas
saben que revisando la caja de esta valvula me encuentro que esta es una KVL, sera lo mismo?????
pedro
pedro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- programador candy elbi 1307