- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Vacio en aire acondicionado split nuevos es realmente necesario
Pregunta Vacio en aire acondicionado split nuevos es realmente necesario
- AlejandroGa
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
- #47840
por AlejandroGa
Vacio en aire acondicionado split nuevos es realmente necesario Publicado por AlejandroGa
Hola a todos, soy nuevo en esto de los aires, y tengo una duda,(son muchas)pero la que mas me urge es : si es necesario hacer vacio a un equipo nuevo recien instalado por mi, y si se hace vacio , de que manera, es decir, se hace una vez todo apretado y sin abrir ninguna valvula con la llave allen (alta y baja) o hay que abrir alguna o las 2?
yo deduzco que se hace sin abrir ninguna valvula , y que solo es para sacar el aire que se encuentra en la tuberia que yo puse y dentro de la unidad interior, humedad etc.
Pero pienso esto porque si yo abriese las valvulas, que pasaria con el refrigerante al hacer vacio? se perderia? y el vacio en donde quedaria?, muchas gracias a todos los que me puedan ayudar
yo deduzco que se hace sin abrir ninguna valvula , y que solo es para sacar el aire que se encuentra en la tuberia que yo puse y dentro de la unidad interior, humedad etc.
Pero pienso esto porque si yo abriese las valvulas, que pasaria con el refrigerante al hacer vacio? se perderia? y el vacio en donde quedaria?, muchas gracias a todos los que me puedan ayudar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- El Grinch
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 20
#47841
por El Grinch
Respuesta de El Grinch sobre el tema Vacio en aire acondicionado split nuevos es realmente necesario
Compañero, el vacío de un aire split nuevo es obligatorio y debe hacerse con bomba de vacío.
No se abre ninguna válvula. Solo hay que hacer vacío a las tuberías instaladas y a la unidad interior. Después de terminado el vacío recien allí se abren las válvulas para permitir la circulación del gas refrigerante. No debe abrir las válvulas durante el tiempo de vacío, porque perjudica a la bomba.
suerte!
No se abre ninguna válvula. Solo hay que hacer vacío a las tuberías instaladas y a la unidad interior. Después de terminado el vacío recien allí se abren las válvulas para permitir la circulación del gas refrigerante. No debe abrir las válvulas durante el tiempo de vacío, porque perjudica a la bomba.
suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- AlejandroGa
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#47842
por AlejandroGa
Respuesta de AlejandroGa sobre el tema Vacio en aire acondicionado split nuevos es realmente necesario
mUCHISIMAS GRACIAS COMPAÑERO, ES DE GRAN UTILIDAD SU RESPUESTA, ALGO ASI COMO YO PENSABA, SIN SABER LOS PERJUICIOS , PERO ENTONCES ES ASI COMO DICE UD. UNA VEZ TODO APRETADO , VALVULAS AUN CERRADAS DE FABRICA, SE HACE VACIO Y LUEGO SE ABRE UN POQUITO LA ALTA Y SE CIERRA RAPIDAMENTE PARA ROMPER EL VACIO? DESPUES SE ABRE LA ALTA DEL TODO Y SEGUNDO LA BAJA DEL TODO Y A AENCENDER EL SPLIT?ESO ES CORRECTO?
perdon por la mayuscula, no me di cuenta antes-
perdon por la mayuscula, no me di cuenta antes-
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #47844
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Vacio en aire acondicionado split nuevos es realmente necesario
Estimado Alejandro:
Lo de romper el vacío es para otra cosa.
Solo tiene que hacer vacío.
Luego abrir las dos válvulas al máximo y allí se termina el proceso de vacío.
Este procedimiento es necesario practicarlo mentalmente varias veces, luego lo aplica. Sin bomba no se instala un equipo nuevo. Por lo menos en este Foro trabajamos así, como lo manda el manual de instalación.
Le invito a que lea el siguiente artículo: frionline.net/articulos-tecnicos/127-el-...miento-de-vacio.html
Si no entiende algo, pregunte.
Cordiales Saludos.
Lo de romper el vacío es para otra cosa.
Solo tiene que hacer vacío.
Luego abrir las dos válvulas al máximo y allí se termina el proceso de vacío.
Este procedimiento es necesario practicarlo mentalmente varias veces, luego lo aplica. Sin bomba no se instala un equipo nuevo. Por lo menos en este Foro trabajamos así, como lo manda el manual de instalación.
Le invito a que lea el siguiente artículo: frionline.net/articulos-tecnicos/127-el-...miento-de-vacio.html
Si no entiende algo, pregunte.
Cordiales Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: regatta, josal, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#47851
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Vacio en aire acondicionado split nuevos es realmente necesario
Hola
VACIÓ SI O SI O SI O SI O SI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O SI
Esto es lo que mandan las buenas practicas de refrigeración
Los que instalan y no hacen vació están en otro foro que no es este
El link que te pasa Diego es tremendamente esclarecedor respecto a este tan mentado tema del vació o vació no
Un abrazo
Enrique
VACIÓ SI O SI O SI O SI O SI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O SI
Esto es lo que mandan las buenas practicas de refrigeración
Los que instalan y no hacen vació están en otro foro que no es este
El link que te pasa Diego es tremendamente esclarecedor respecto a este tan mentado tema del vació o vació no
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, regatta, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Especificaciones tecnicas - Base de datos
- Heladera Gafa HGF 3680